Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аккумуляторная и взрывобезопасность
Black Phenix
сообщение 15.7.2009, 9:51
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384



Будем искать. Спасибки за помощь. Если у кого-то будет эта серия - выложите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 15.7.2009, 10:43
Сообщение #152





Guest Forum






Цитата
Цитата(ssn @ 14.7.2009, 20:33) *
Серия 1.494-35 Эжекторы низкого давления

В открытом доступе нету.... smile.gif

Теперь есть laugh.gif
Прикрепленный файл  Seria_1.494_35.djvu ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 364
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.2.2010, 14:18
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



есть вопрос. впервые делаю аккумуляторную.
будут заряжаться одновременно 3 аккумулятора. все кислотные. размер пом. 9х12 м=108 м2=540 м3 обьем при высоте пом. 5м. они есть 2 типов:
зарядный ток брал 16% от ном. мощ.
1-й. 48 вольт, 625 А*ч, 12 банок в нем.
2-й. 80 вольт, 420 А*ч, 48 банок.
это вобще реальные показатели с количеством банок для одного аккум. с таким номинальным током?
посчитал к-ство притока получилось для 1-го 85,2 м3/ч
для 2-го 230 м3/ч. умножаем на количество одновременно заряжающихся аккум (3шт) получаэться для 1-го - 255 м3/ч
для 2-го - 690 м3ч.
допустим возьму максимальный расход ( потому что неизвестно какие именно типи будут заряжаться)
когда считал выделение кислорода получилось для 1-го -V=0,418In=0,418*100*12=501,6 дм3/ч
С=V/L=0,5016/85,2=0,58%
для 2 -V=0,418In=0,418*67,2*48=1348,3 дм3/ч
С=V/L=1,348/230=0,58%
эти проценты умножаться на количество одновременно заряжающихся аккум.?
єто хоть както подходит к реальности. ответьте буду всем благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.2.2010, 14:55
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



интересно то что вытяжку делать только с нижней зоны. зонты над самими аккумуляторами у них есть. производительность этой вытяжки неизвестна. можно ли считать вытяжку с нижней зоны 2/3 по притоку который получился у меня? какие есть советы по решению проблемы или может я ошибся гдето?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.2.2010, 15:59
Сообщение #155


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Нет нельзя.
Зонт это МО, общеобменка вытяжки это другое.
Посмотрите нормативку - жесткое требование по расположению вытяжной решетки относительно потолка, - не должно быть вверху не вентилируемой зоны. Если вверху только зонт - она будет.
ИМХО снести зонты - это анахронизм, нечего делать персоналу около аккумулятора при зарядке и зонт соответственно не нужен.

Цитата(zenat @ 9.2.2010, 14:18) *
єто хоть както подходит к реальности. ответьте буду всем благодарен

Проверьте себя сами - на первой и второй странице и далее в этой теме примеры расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.2.2010, 18:29
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



я вроде не глупый но в ПУЭ написана ф-ла для требуемого воздуха V=0.07*I*n=0,07*100*12=84 м3 на один , а при 3 =252 м3/ч.
а если считать по хрюкину для обьема водорода V=0.418*B*i*n*K=0.418*0.95*100*12*1.07=509.87дм3/ч
к-ство серной кислоті X=m*1.5*V=0.57*1.5*509.87=435.94мг/ч
Для розб. серной кислоты при с=1
L=X/c=435.94 м3/ч
и это все токо для одного аккум. их одновременно заряжаются 3
по ПУЭ 252*3=756 м3/ч
по хрюкину 435,94*3= 1307,8 м3/ч
Так чему верить? разница почти вдвое. может я гдето ошибся. подскажите!!!! ведь на хрюкина я ж не могу ссылаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.2.2010, 21:02
Сообщение #157


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zenat @ 9.2.2010, 18:29) *
я вроде не глупый но
Так чему верить? разница почти вдвое. может я гдето ошибся. подскажите!!!! ведь на хрюкина я ж не могу ссылаться.

Верить не кому нельзя, мне можно@
Общий принцип проектирования - просчитывается все уловия, принимается воздухообмен по худшему (больший).
На Хрюкина нельзя ссылаться, на расчет по разбавлению вредностей до уровня ПДК, можно, ПДК брать по ГН.
Еще рулит поиск,в поиске забить АККУМУЛЯТОРНАЯ, в темах есть расчеты, проверить свой расчет на ассимиляцию тепловыделений и НКРП (кажеться так звучит) водорода.
Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 10.2.2010, 16:24
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



[quote name='Vano' date='9.2.2010, 22:02' post='485893']
Верить не кому нельзя, мне можно@
Я вот одного недопонял. перечитал зтот фору и книгу несколько раз. почему все расчеты сводятся только для выяснения кол. притока по ПУЭ и на разбавление водорода. почему не считается на разбавление серной кислоты. ведь расход воздуха на нее на порядок выше чем на водород. к примеру на водород у меня 255 кубов а на серную кислоту 4250, может я чтото неусек ПОДСКАЖИТЕ плизззз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.2.2010, 18:13
Сообщение #159


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zenat @ 10.2.2010, 16:24) *
Я вот одного недопонял. перечитал зтот фору и книгу несколько раз. почему все расчеты сводятся только для выяснения кол. притока по ПУЭ и на разбавление водорода. почему не считается на разбавление серной кислоты. ведь расход воздуха на нее на порядок выше чем на водород. к примеру на водород у меня 255 кубов а на серную кислоту 4250, может я чтото неусек ПОДСКАЖИТЕ плизззз

Считается, и берется по большему значению, часто определяющим является именно серная кислота. Все правильно.

Цитата(Vano @ 9.2.2010, 21:02) *
На Хрюкина нельзя ссылаться, на расчет по разбавлению вредностей до уровня ПДК, можно, ПДК брать по ГН.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.2.2010, 10:34
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Вот только последний вопрос. В книге Хрюкина кооф. М (количество серной кислоты выносимой в воздух 1дм3 при плотности электролита) . Откуда данные эти брать. В книге они ссылаються на проводимые эксперименты. у них М=0,18 - для аккум. с крышками при открытом во время заряда вент. отверстии.
М=0,57 - для открытых аккум. покрытых стеклами
М=2,05 - для открытых аккум.
Тип аккум. у меня 5EPZS625.По идее они современные. В нете нет данный по выделениям для данного типа аккум. Если брать кооф. 0,57 то расход составляет порядка 3500 м3/ч. Ну а если брать 0,18 - 1100 м3/ч. Возникает вопрос о выборе. Разница не слабая, опыта проектирования аккум. нет. Очень полагаюсь на вашу поддержку и понимание. просветите пожалуйста. заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2010, 11:31
Сообщение #161


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zenat @ 11.2.2010, 10:34) *
Вот только последний вопрос. В книге Хрюкина кооф. М (количество серной кислоты выносимой в воздух 1дм3 при плотности электролита) . Откуда данные эти брать. В книге они ссылаються на проводимые эксперименты. у них М=0,18 - для аккум. с крышками при открытом во время заряда вент. отверстии.

Количество выделяемой серной кислоты брать в представительстве поставщика, в вашем случае (TAB), если пошлют, то узнайте тип аккумулятора, согласно Хрюкину, в вашем случае должен быть закрытый с крышками.
ГЫ вы бы хоть в инете посмотрели картинки - как выглядит открытый аккумулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.2.2010, 12:31
Сообщение #162





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Если брать по вашему совету закрытый тип то как узнать плотность тока. Ведь кооф. М зависит от плотности зарядного тока. чтото я совсем запутался helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2010, 13:32
Сообщение #163


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zenat @ 11.2.2010, 12:31) *
Если брать по вашему совету закрытый тип то как узнать плотность тока. Ведь кооф. М зависит от плотности зарядного тока. чтото я совсем запутался helpsmilie.gif

Мне значения выброса серной кислоты дает технолог.
Подозреваю, что значение он берет не в Хрюкине, а в методике по расчету вредностей, выложена в этой теме - 4 сообщение.
По поводу Хрюкина - заинтриговали, скажите номер страницы с формулой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.2.2010, 13:35
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Vano @ 11.2.2010, 13:32) *
По поводу Хрюкина - заинтриговали, скажите номер страницы с формулой.

Ст. в Хрюкине - 41-42.
может я чтото недопонял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.2.2010, 13:42
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Vano @ 11.2.2010, 13:32) *
Мне значения выброса серной кислоты дает технолог.

Если нет данных и достать их не представляется возможным. кооф. 0,18 можно принять для расчета как окончательное решение?. у вас опита намного больше моего . хотел бы услышать ваш совет по поводу этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2010, 18:25
Сообщение #166


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zenat @ 11.2.2010, 12:31) *
Если брать по вашему совету закрытый тип то как узнать плотность тока. Ведь кооф. М зависит от плотности зарядного тока. чтото я совсем запутался helpsmilie.gif

Все нормально, с вас стакан)
Читаем Хрюкина вместе:
Количество кислоты выделяемой различное......... на разных режимах зарядки
Максимальные значения в конце зарядки, потому что........
Для указанных ВЫШЕ условий для закрытых принимаем 0,18
Далее абзац, про то что 0,18 это при неизменном токе зарядки или при двуйступенчатой И
в самом низу странице ВЫВОД
Уменьшение Мх при уменьшении зарядного тока НЕ учитываться (принимается в запас).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  42_Хрюкин.JPG ( 97,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.2.2010, 19:10
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Vano @ 11.2.2010, 18:25) *
Все нормально, с вас стакан)

не вопрос про стакан. вы очень помогли. огромное спасибо. принял 0,18 и на всяк случай 20% запаса. всякое бывает. еще раз благодарю. в киеве бываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2010, 19:21
Сообщение #168


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В Киев все только собираюсь, давно был в 92 году - как раз каштаны цвели, красота.
Еще совет посмотрите методику по автотранспорту, она хоть и Российская, но посовременее - в ней должно быть поменьше выбросов кислоты.
Сейчас зарядная аппаратура автоматическая, не допускает кипения электролита и ток зарядный уменьшает, хотя запас не повредит, но посмотрите на всякий случай и отпишитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 12.2.2010, 9:24
Сообщение #169





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Vano @ 11.2.2010, 20:21) *
Сейчас зарядная аппаратура автоматическая, не допускает кипения электролита и ток зарядный уменьшает, хотя запас не повредит,

У меня еще такой вопросик для себя, чтоб наконец решит как происходит и что происходит в аккумуляторной. вчера наконец дозвонился к заку(или тот кто хочен вентиляцию) спросил у него про выделение серной кислоты ( в документах на аккумулятры ведь должно быть чтото написано) в общем он говорит что зарядка происходит следующим сп. приехали и поставили заряжать, говорит когда некогда открывают крышку где находятся элементы, и заливают туда. воду. чтото недогнал куда они ее льют. при этом он говорит что электролит он не видит. так куда они ее льют и зачем она там нужна, какие процесы после выделяются. и наконец самое извращение. у них вытяжка с верхней зони есть, я делаю только с нижней. так вот наскоко важно ставить взрывозащищеный вентилятор? у нас понимаете ли, в Киеве достать вентилятор и взрыво и кислотно стойкий одновременно нельзя. есть либо взрыво но не кислостойкий или наоборот. наскоко я понимаю взрывозащещенный мне не обязательно поскольку паров водорода в нижней зоне не должно быть. и так для профилактики какой средний разход получается у вас при расчете аккум. на 3 одновременно заряжающих аккум. емкостю 420А*ч и с кол. 48 банок. (это в принципе и все что мне пришло от зака) на площа пом 108 м2 и обьемом 756 м3. ради интереса чтоб проверить по своим расходам самого себя и спать спокойно. как токо найду и прочитаю отпишусь. спасибо. жду ваше мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.2.2010, 11:09
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Добрый день.
Мне кажется, в Вашей ситуации можно поставить взрывозащищенный вентилятор, если нет возможности достать кислотостойкий и взрывозащищенный одновременно, только надо обязательно письменно предупредить заказчика о необходимости замены вентилятора по мере его износа.
На момент замены, возможно, появится возможность достать кислотостойкий и взрывозащищенный одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.2.2010, 12:02
Сообщение #171


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Лить воду они не должны при каждой зарядке.
Доливают воду, когда уровень электролита падает ниже определенного уровня, при нормально работающей аппаратуре подзарядки, это происходит редко.
В этой теме выложены инструкции к аккумуляторам - читайте.
Или эжектор или взрывозащищенный вентилятор в определенном исполнении + естественная вытяжка.
При своих трех аккумуляторах можете забить на кислотостойкость, предварительно поставив обтекатель в виде письма Заказчику.
В этой теме все подробно изложено.
Других легальных путей нет.
За деньги все можно достать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван77_*
сообщение 3.5.2010, 11:59
Сообщение #172





Guest Forum






Здравствуйте.

Попалась мне на просторах Интернета вот такая штука: "Светоч-04-04" - зарядный шкаф для аккумуляторов со встроенными зарядными устройствами и вытяжной вентиляцией. С технологической точки зрения очень заманчивая штука. А вот с точки зрения взрывобезопасности и вентиляции есть у меня сомнение.

Ваше мнение?
Кто-нибудь с этими шкафами дело имел?

Информация по шкафу здесь:
http://www.4akb.ru/p/svetoch0404_shkaf_zar...zaryada_ab.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.5.2010, 12:02
Сообщение #173





Guest Forum






Какие основания для сомнения? Или вернее почему сомневаетесь?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.5.2010, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван77_*
сообщение 3.5.2010, 12:11
Сообщение #174





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 3.5.2010, 12:02) *
Какие основания для сомнения? Или вернее почему сомневаетесь?



http://www.4akb.ru/p/svetoch0404_shkaf_zar...zaryada_ab.html
"
...
Примечание: вес и габаритные размеры могут быть изменены без предупреждения заказчика.
...
Вентиляция
отвод паров водорода и серной кислоты

Тип вентилятора ВО-2,5-220
...
"


Погуглил:
http://www.ventech.ru/info/prod/osevie_ventilyatory_vo220
"
Вентиляторы оконные осевые серии ВО-220:
...
ВО-2,5-220
...
"

С одной стороны вентилятор заявлен не взрывобезопасный и не кислотостойкий, с другой стороны они могут без уведомления менять конструкцию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.5.2010, 12:21
Сообщение #175





Guest Forum






Этот вопрос в общем решается достаточно просто, согласуйте с производителем свои требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.9.2010, 20:20
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вот что у меня есть по аккумуляторным:

"СНиП 2-58-75
Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции.
5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей.
Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается.
Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему).
Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с.
Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается.
5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.
5.39. Трубопроводы систем отопления и вентиляции, расположенные в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных, должны предусматриваться на сварке, а запорно-регулирующая арматура должна быть вынесена за пределы этих помещений.
5.40. Удаление воздуха из помещений аккумуляторных батарей и кислотных следует предусматривать наружу, за пределы главного корпуса.
5.41. Устройство каналов для прокладки трубопроводов под полом аккумуляторных батарей не допускается.


ВСН 333-93...
5.10 За расчетный воздухообмен в помещении с кислотными аккумуляторами следует принимать количество воздуха, необходимое для обеспечения ПДК серной кислоты и допустимой взрывоопасной концентрации водорода при заряде самой большой батареи и одновременном подзаряде всех остальных батарей.
5.11 Приточные вентиляционные камеры, обслуживающие подвальные помещения с кислотными аккумуляторами, допускается располагать также в подвалах.
5.12 Отсос газов в помещении с кислотными аккумуляторами должен производиться как из верхней, так и из нижней зоны.
При установке открытых или покрытых стеклами аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 1/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 2/3.
При установке закрытых аккумуляторов из верхней зоны помещения необходимо удалять 2/3 расчетного количества воздуха, из нижней зоны - 1/3.
5.13 Вентилятор вытяжной системы, обслуживающий помещение с кислотными аккумуляторами (класса II-I а), должен быть выполнен из алюминиевых сплавов или из разнородных металлов.
5.14 В помещении кислотной необходимо предусматривать только удаление воздуха из нижней зоны.


ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учереждения. Таблица 21.
Помещение кислотной, аккумуляторной 15С/ -8/+10."

Резюме: если делаете для частника и экспертизы не будет - делайте естественный приток, если проект будет проходить экспертизу - делайте по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vesam78
сообщение 28.9.2010, 20:35
Сообщение #177





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.10.2008
Пользователь №: 24011



Спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.9.2010, 20:54
Сообщение #178





Guest Forum






Прошу посетить почти аналогичную тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53458
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 12.11.2010, 17:17
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Цитата(Vano @ 12.3.2007, 13:54) *
Да это все понятно, а чем ПУЭ не нравиться - там расписано, что да как.
А тут какие то требования люди пишут то 1 крат, то 1/3.

Исходя из ПУЭ 1 кр это в нерабочее время когда нету процессов подзарядки. А 1/3 из верхней и 2/3 из нижней зоны это непосредственно из расчета колич. возд. на выделение водорода...!!!! Если что-то неверно откритикуйте!!!!!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.11.2010, 18:06
Сообщение #180


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ilyuha @ 12.11.2010, 17:17) *
Исходя из ПУЭ 1 кр это в нерабочее время когда нету процессов подзарядки. А 1/3 из верхней и 2/3 из нижней зоны это непосредственно из расчета колич. возд. на выделение водорода...!!!! Если что-то неверно откритикуйте!!!!!)))

И что это меняет? для чего Вам нужно нерабочее время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных