Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аккумуляторная и взрывобезопасность
CoRnhoL1o
сообщение 8.12.2010, 15:56
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Возможно ли проходить транзитом через зарядную? В ПУЭ запрета на транзит не нашел. В СНиПе если смотреть по табл.2 Условия прокладки, то необходима огнезащита. (Воздуховод для производственного помещения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 7.2.2011, 13:58
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(ex_promt @ 16.3.2007, 21:26) *
В моём случае, если принять потребляемую мощность одного зарядного устройства 5 кВт, и принять (условно), что 80% потребляемой энергии в физико-химическом процессе переходит в тепло, то теплопоступления от одного поста зарядки составит 4 кВт. Или от 15-ти постов поступление тепла составит 60 кВт.


а как быть если зарядные устройства вынесены в отдельное помещение?
я так понимаю что полученное значение теплопритоков от одного поста надо пропорционально распределить между зарядным устройством и аккумулятором. только вот в каком соотношении? 50/50?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 7.2.2011, 15:07
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Цитата(CoRnhoL1o @ 8.12.2010, 15:56) *
Возможно ли проходить транзитом через зарядную? В ПУЭ запрета на транзит не нашел. В СНиПе если смотреть по табл.2 Условия прокладки, то необходима огнезащита. (Воздуховод для производственного помещения)


Если это категория А или Б, то естественно нельзя wink.gif

П.С. кто вообще сказал что 1/3 из верхней и 2/3 из нижней. Всю жизнь делал наоборот - по рекомендации Военных Строительных Норм. Водород то и бабахнуть наверху может ^_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 16.2.2011, 17:00
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



какие гибкие вставки можно применять в системах вытяжной вентиляции аккумуляторной? кислота все таки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 18:07
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ОВК @ 16.2.2011, 17:00) *
какие гибкие вставки можно применять в системах вытяжной вентиляции аккумуляторной? кислота все таки...

Они все прорезиненные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 9.3.2011, 14:19
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Коллеги, неоднократно встречал на форумах посвященных вентиляциии зарядных, что электропитание зарядных устройств должно быть сблокировано с пуском системы вентиляции, дайте пожалуйста ссылку на норматив, где это написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 10.3.2011, 12:59
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции, Глава 4.4. Аккумуляторные установки

4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanusha
сообщение 16.8.2011, 12:03
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115757



Так и не увидел однозначного и обоснованного ответа на вопрос можно ли ставить вентиляторы на вытяжку в аккумуляторных. Объясните пожалуйста какой класс опасности выше (т.е. опаснее) IIа, IIб или IIс.
Еще один вопрос по эжекторным установкам. Необходимо установить эжектор при наружной температуре минус 40, в типовой серии эксплуатация эжекторов до -30. Какие мероприятия можно принять, что бы не было обледеневания эжектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanusha
сообщение 26.8.2011, 10:56
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115757



На счет вентиляторов. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. п.7.8.3 Обзац второй говорит что нужен эжектор, а третий обзац разрешает использовать вентиляторы в обычном исполнении, правда для систем местных отсосов. Чем общеобменная вентиляция хуже местных отсосов? если исключена возможность оброзования взрывоопасной концентрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 11:19
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Vanusha @ 26.8.2011, 11:56) *
На счет вентиляторов. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. п.7.8.3 Обзац второй говорит что нужен эжектор, а третий обзац разрешает использовать вентиляторы в обычном исполнении, правда для систем местных отсосов. Чем общеобменная вентиляция хуже местных отсосов? если исключена возможность оброзования взрывоопасной концентрации.


п. 7.8.3 СНиП

Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.

Поставьте вентилятор который будет соответствует техническим условиям (для сред категории 11С).

Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования.

Аккумуляторная помещение категории А или Б, так что ставить вентилятор нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 12:53
Сообщение #191


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AleksejCher @ 26.8.2011, 12:19) *
Аккумуляторная помещение категории А или Б, так что ставить вентилятор нужно.

Не обязательно, может быть и В
Но ставить надо вентилятор во взрывобезопасном исполнении, по ПУЭ.

Сообщение отредактировал Vano - 26.8.2011, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 12:59
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Vano @ 26.8.2011, 13:53) *
Не обязательно, может быть и В
Но ставить надо вентилятор во взрывобезопасном исполнении, по ПУЭ.


Категорию В наверное назначают когда аккумуляторы в отдельном зарядном шкафу ставят, с самостоятельной вытяжной системой. Но нам технолог назначил категорию А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 13:02
Сообщение #193


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В нормативке изменения, вместо ПУЭ регламент вводиться, по взрывобезопасности вышли новые ГОСТы и регламенты, надо разбираться.

Цитата(AleksejCher @ 26.8.2011, 13:59) *
Категорию В наверное назначают когда аккумуляторы в отдельном зарядном шкафу ставят, с самостоятельной вытяжной системой. Но нам технолог назначил категорию А.

Не обязательно, зависит от количества выбросов.
Но технолог рулит.

Сообщение отредактировал Vano - 26.8.2011, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 13:03
Сообщение #194





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Vano @ 26.8.2011, 14:00) *
В нормативке изменения, вместо ПУЭ регламент вводиться, по взрывобезопасности вышли новые ГОСТы и регламенты, надо разбираться.

А можно поподробнее где можно почитать о новых документах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 13:23
Сообщение #195


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Проект 3 119016-5 Технического регламента «О безопасности электроустановок», принятый в первом чтении депутатами Государственной Думы
http://www.combienergy.ru/npb157.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanusha
сообщение 26.8.2011, 13:30
Сообщение #196





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115757



А у нас аккумуляторную к категории Д относят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2011, 13:34
Сообщение #197


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



http://www.tk403.ru/tk403ru0010.html
Технический регламент Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Статус: Вводится в действие с 01.01.2012
Синонимы: Постановление 86.
Текст документа: присутствует
Страниц в документе: 23
Утвержден: Правительство РФ, 24.02.2010
Область применения: Положения технического регламента обязательны для исполнения при проектировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, хранении, перевозке, реализации, утилизации оборудования для работы во взрывоопасных средах и внесении изменений в конструкцию оборудования для работы во взрывоопасных средах на опасных производственных объектах
Комментарий: Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2011 г. № 44 определен срок вступления Технического регламента в силу - с 1 января 2012 г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.8.2011, 13:42
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Vanusha @ 26.8.2011, 14:30) *
А у нас аккумуляторную к категории Д относят.


Странно. Но вентилятор все равно взрывозащищенный и коррозионностойкий нужно ставить, поскольку при зарядке выделяется взрывоопасный водород и серная кислота. Из российских климатвентмаш делает вентиляторы для сред 11С (водород) и коррозионностойкий.


Сообщение отредактировал AleksejCher - 26.8.2011, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 26.8.2011, 19:45
Сообщение #199





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



да ладно Вам гнать про КВМ - по новому техрегламенту на 2с м.б. любой вент взрывозащищенный по гарантии производителя и сертификату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 28.8.2011, 8:46
Сообщение #200





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ail @ 26.8.2011, 20:45) *
да ладно Вам гнать про КВМ - по новому техрегламенту на 2с м.б. любой вент взрывозащищенный по гарантии производителя и сертификату.

А можно по подробнее. Укажите производителей. Я смотрел Остберг, Системаир, Розенберг, Лиссант и еще кучу производителей. У всех из тип перемещаемых сред 11А и 11В. Или вы предлагаете на водород ставить вентилятор для сред 11А или 11В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 28.8.2011, 21:27
Сообщение #201





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



не так выразился. любой производитель чего-нибудь, пройдя какую-то сертификацию в акредитованной лаборатории и дав гарантию производителя может заявить что их вент - 2с. понятнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 29.8.2011, 11:27
Сообщение #202





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ail @ 28.8.2011, 22:27) *
не так выразился. любой производитель чего-нибудь, пройдя какую-то сертификацию в акредитованной лаборатории и дав гарантию производителя может заявить что их вент - 2с. понятнее?

Так ни кто ж не проходит. Хотя я смотрел каталоги 2009 года. Если кто встречал производителей взрывозащищенных вентиляторов на среду 11С с соответствующими сертификатами подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 1.9.2011, 17:11
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Ув. коллеги, как вы считаете, можно ли использовать для мех. вентиляции аккумуляторной приточные и вытяжние агрегаты КЦКП во взрывозащищенном исполнении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 1.9.2011, 18:02
Сообщение #204





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(eklmneka @ 1.9.2011, 18:11) *
Ув. коллеги, как вы считаете, можно ли использовать для мех. вентиляции аккумуляторной приточные и вытяжние агрегаты КЦКП во взрывозащищенном исполнении?

Если вы об установках ВЕЗЫ на приток можно использовать с врывозащищенным обратным клапаном, установленным в ограждении венткамеры, на вытяжку нельзя их вентиляторы прдназначены для сред 11А и 11В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 3.9.2011, 12:03
Сообщение #205


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(eklmneka @ 1.9.2011, 17:11) *
Ув. коллеги, как вы считаете, можно ли использовать для мех. вентиляции аккумуляторной приточные и вытяжние агрегаты КЦКП во взрывозащищенном исполнении?

А зачем на приток агрегаты во взрывозащищенном исполнении?
Согласно ПУЭ венткамера для приточек, обслуживающих аккумуляторные относится к невзрывоопасным помещениям, но тогда, как Вам уже сказали, необходимо на приточных воздуховодах после вентиляторов установить обратный клапан во взрывобез. исполнении...необходимо избежать попадания водорода из аккумуляторной в венткамеру при прекращении подачи воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светля
сообщение 21.9.2011, 0:51
Сообщение #206





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Россия
Пользователь №: 95565



Всем доброе время суток
Также, как и многие столкнулась с вентиляцией аккумуляторной (при складе готовой продукции). Категория А. Есть тамбур-шлюз и тд. Вопрос в след.:
Возможна ли установка вытяжных вентиляторов на улице или обязательно устройство отдельной венткамеры? (Заказчик ооочень против в целях экономии места для склада).
И уже был вопрос, но ответа на него не увидела: возможно ли приток в аккумуляторную сделать посредством перетока из помещения склада в тамбур-шлюз и потом в саму аккумуляторную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.9.2011, 16:52
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(AleksejCher @ 29.8.2011, 12:27) *
Если кто встречал производителей взрывозащищенных вентиляторов на среду 11С с соответствующими сертификатами подскажите.

здесь посмотрите
Кто производтель не интересовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASPIRINkzn
сообщение 30.9.2011, 16:30
Сообщение #208





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2011
Пользователь №: 123712



Прошу ответить на глупый вопрос без эмоций:
можно ли делать вытяжку из зарядного шкафа одним воздуховодом и водорода и тяжелых газов. Тему прочитал всю, интернет курил. Нашел только что не рекомендуется. Как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.9.2011, 19:08
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(zaharov63 @ 21.9.2011, 17:52) *
здесь посмотрите
Кто производтель не интересовался.

Это упомянотый мною ранее Климатвенмаш, вернее их диллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.9.2011, 19:16
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ASPIRINkzn @ 30.9.2011, 17:30) *
Прошу ответить на глупый вопрос без эмоций:
можно ли делать вытяжку из зарядного шкафа одним воздуховодом и водорода и тяжелых газов. Тему прочитал всю, интернет курил. Нашел только что не рекомендуется. Как правильно?

То же возник такой же вопрос но патрубок для отвода воздуха согласно паспорта на шкаф один (если вы имели в виду шкафы Светоч). Еще более удивило то что эти шкафы по заказу могут укомплектовываться вентилятором, при этом вентилятор не взрывозащищенный. Возможно вообще стоит отказаться от применения этих шкафов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных