Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аккумуляторная и взрывобезопасность
Vano
сообщение 30.9.2011, 20:46
Сообщение #211


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AleksejCher @ 30.9.2011, 20:16) *
Возможно вообще стоит отказаться от применения этих шкафов?

А что у Вас за АКБ их назначение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASPIRINkzn
сообщение 3.10.2011, 20:06
Сообщение #212





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2011
Пользователь №: 123712



Акб кислотные, автомобильные, стартерные.
Вопрос как раз про шкафы типа Светоч. Все сертификаты наличествуют. При ближайшем рассмотрении шкафа возникает много вопросов. На технические вопросы по тел. не отвечают. Но главный вопрос скорее не к ним.
Какие аргументы против объединения вытяжных воздуховодов одного шкафа в один? На самом деле в Светоче их два. Снизу для тяжелых газов, сверху для водорода. Шкафы Светоч: http://www.4akb.ru/p/shkaf_dlya_zaryadki_a...y_na_8_akb.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.10.2011, 22:15
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ASPIRINkzn @ 3.10.2011, 21:06) *
Какие аргументы против объединения вытяжных воздуховодов одного шкафа в один? На самом деле в Светоче их два. Снизу для тяжелых газов, сверху для водорода. Шкафы Светоч: http://www.4akb.ru/p/shkaf_dlya_zaryadki_a...y_na_8_akb.html

Никаких, если вытяжка из 2 зон. А какой расход воздуха получился? Я считал по нескольким методикам и получались разныее расходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASPIRINkzn
сообщение 6.10.2011, 10:42
Сообщение #214





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2011
Пользователь №: 123712



Цитата(AleksejCher @ 5.10.2011, 23:15) *
Никаких, если вытяжка из 2 зон. А какой расход воздуха получился? Я считал по нескольким методикам и получались разныее расходы?


Такая-же история с расходом воздуха. Решили отталкиваться от кратности для шкафа 8-10. Шкафы будут типа Светоч, но не Светоч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Улан
сообщение 1.11.2011, 13:04
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705



Как определить категорию пом аккууляторной по пожаро- и взрыво- опасности? В пом. стоит два импортных ИБП суммарной мощностью 65кВА.
От категории зависит и требования к вентиляции.
Может у кого-то есть пособие (пример расчета) по проетированию системы вентиляции из вентиляторной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2011, 19:29
Сообщение #216


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Определяется по расчету технологом, пример расчета выкладывал на форуме в теме по вентиляции аккумуляторных.
Вы не поверите, но категория помещения не зависит от того где сделан ИБП в Роттердаме или Челябинске.
Вы не поверите, но требования по вентиляции не зависят от категории аккумуляторной.
Пособие есть на форуме автор Хрюкин.
Все ответы есть на этом форуме в теме вентиляция аккумуляторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.11.2011, 15:16
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вот кое-что.
Тут есть и расчет выделения водорода, и определение категории (если не ошибаюсь). Выделено желтым.

Надеюсь, полезная подборка.
Кто посмотрит - отпишитесь

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 2.11.2011, 15:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.rar ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 3.11.2011, 13:00
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Вот и я внесу свою скромную лепту в дело вентиляции. Вот некоторая информация по современным аккумуляторам (Закрытым, малообслуживаемым).

Сообщение отредактировал Studentik - 3.11.2011, 13:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  703006.______________________________________.pdf ( 520,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.11.2011, 22:28
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну раз пошла такая пьянка выложу свои доки от ВНИИПО, вдруг у кого еще нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VNIIPO_Cosliht.pdf ( 203,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  VNIIPO_YUASA.pdf ( 363,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  VNIIPO_Exide.pdf ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Pitkin
сообщение 14.2.2012, 22:51
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.1.2011
Из: Питер
Пользователь №: 90736



Кто ни будь сталкивался с приобретением в Питере вытяжного шкафа для зарядки аккумуляторов? Есть несколько производителей которые выпускают специализированные шкафы для аккумуляторной, но они в лучшем случае находятся в Москве.

Так же возможно использование шкафов "заточенных" для других целей, с подходящими размерами (8 АКБ) и формой зонта, покрасить кислотостойкой краской можно и самому.
Однако что-то как-то не найти подходящие экземпляры для большого веса батарей.
Лабораторные варианты не устраивают ввиду своей хлипкости.

Уж больно не хочется самому из уголков варганить. mellow.gif

Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 14.2.2012, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 15.2.2012, 19:55
Сообщение #221





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Прежде всего нужно определить категорию помещения по взрыво-пожарной и пожарной опасности, а потом ужа решать нужна ли аварийная вентиляция, тамбур-шлюзы и т. д. Пример расчёта количества выделяющегося водорода и категории помещения в пособии к НПБ-105 (пример №1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Pitkin
сообщение 20.2.2012, 22:25
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.1.2011
Из: Питер
Пользователь №: 90736



Поиски вытяжного вентилятора для помещения подзарядки аккумуляторов привели к данному экземпляру. Что думаете?

http://www.climatspb.ru/catalog/ventilatio.../daexc/daexc250

"Вентиляторы имеют сертификат KDB 94.502 W по классу взрываемости IIA, IIB, IIC и по температурному классу Т1, T2, T3. Основными местами их применения являются ацетиленовые станции, водородные станции, рудничные ламповые, аккумуляторные, малярные цеха, химические прачечные, химические склады, склады масел и смазок и т.п."

Мда... глянул ценник ohmy.gif , хотя у них есть d160 на L=200-400 м3/ч, как раз то, что мне и надо.

Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 20.2.2012, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юльчик101084
сообщение 21.2.2012, 16:17
Сообщение #223





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123979



есть вот такой документ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Pitkin
сообщение 27.2.2012, 16:25
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.1.2011
Из: Питер
Пользователь №: 90736



Может кому пригодится:

http://www.arktika.ru/html/rkx.htm 2ExeIIB+H2Т3 (H2T3 - водород)

http://www.arktika.ru/html/cb-atex.htm 1ExdIIС.

http://www.arktika.ru/html/cs310-340-atex.htm 1ExdIIС для CS 310-330

http://www.arktika.ru/html/rftx.htm 2ExeIIB+H2Т3 (H2T3 - водород)

Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 27.2.2012, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 29.2.2012, 11:52
Сообщение #225





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Здравствуйте! Прошу поделиться опытом в проектировании аккумуляторных на базе закрытых аккумуляторов с клапанами фирмы Hawker, в данном случае Vb Varta (250Ач) 104шт.
Согласно прилагаемому документу выделения водорода не значительны, и требуемый воздухообмен помещения на одну батарею не превышает 14л/час.
По логике предполагаю обойтись естественной 2-х кратной вытяжкой из помещения (для перестраховки установить датчики на водород, для отключения подзарядки в случае превышения концентрации).
Кто нибудь уже применял подобное решение?
А то как то страшно, всю жизнь приточно-вытяжные системы городили, а тут пусто huh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Hawker.pdf ( 520,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.2.2012, 12:09
Сообщение #226


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Пожарные, конечно красиво расписали про естественную вентиляцию и периодическое проветривание, но воплощать в жизнь Вам.
А как обеспечите минимальный расход воздуха, (вытяжка) и зимой и главное летом, когда наружная температура выше внутренней, и как будете компенсировать эту вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.2.2012, 13:29
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И какая у вас категория помещения при этом? Не удивлюсь, что Д или В4) По-хорошему на водород конечно механическая система. И эжекторы я бы поставила. Водород он хитрый, возьмет да и рванет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 29.2.2012, 13:32
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



В том и дело, что воплощать мне. Оттуда и все сомнения.
А вообще думаю летом система вплоне работоспособна, все таки удалять надо водород, а он намного легче воздуха и потому независимо от воздуха полезет вверх.
Надеюсь , что есть инженеры, которые сталкивали с подобными аккумуляторами, интересно услышать их технические решения.
категория - Д

Сообщение отредактировал exe.34 - 29.2.2012, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.2.2012, 14:25
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я сталкивалась много раз. У меня такие зарядные были категорий А и Б, с аварийной вентиляцией, газоанализаторами, эжекторами и вентиляторами, сертифицированными на водород. Вот и делайте выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.2.2012, 14:39
Сообщение #230


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(exe.34 @ 29.2.2012, 14:32) *
А вообще думаю летом система вплоне работоспособна, все таки удалять надо водород, а он намного легче воздуха и потому независимо от воздуха полезет вверх.
Надеюсь , что есть инженеры, которые сталкивали с подобными аккумуляторами, интересно услышать их технические решения.
категория - Д

Там еще есть пары серной кислоты, и теплоприток.
У меня такие аккумуляторы проходили по категории помещений либо А либо В1.
А технические решения как в посте от Странной Белки.
Естественно с положительным заключением госэкспертизы.

Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 14:29) *
Водород он хитрый, возьмет да и рванет.

Она сердцем чует. ...)

У автора 104 батареи, как я понял.
Какой разговор о естественной вентиляции и проветривании периодическом.
Механика приток вытяжка + естественная вытяжка.

Сообщение отредактировал Vano - 29.2.2012, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 29.2.2012, 15:20
Сообщение #231





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Спасибо за ответы.
По поводу серной кислоты - в данном виде аккумуляторов они полностью отсутствуют. Водород и кислород, - это все что выделяется.
Не буду эксперементировать первым rolleyes.gif , сделаю всё стандартно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.2.2012, 18:20
Сообщение #232


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(exe.34 @ 29.2.2012, 16:20) *
Спасибо за ответы.
По поводу серной кислоты - в данном виде аккумуляторов они полностью отсутствуют. Водород и кислород, - это все что выделяется.
Не буду эксперементировать первым rolleyes.gif , сделаю всё стандартно.

Откуда такие данные, что не выделяются пары серной кислоты?
Водород, то из чего выделяется?
А почему это чего не может вместе с водородом выделятся?

Что у Вас там за Нано литиевые батареи, разве не кислотные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 1.3.2012, 7:22
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



согласно технической документации по данному аккумулятору, выделение паров кислоты не происходит. А водород выделяется от электролиза воды, и низкое его выделение лишний раз подтверждают данные, что долив воды согласно инструкции производится не чаще чем раз в 5 лет. Все таки они позиционируются как аккумуляторы рекомбинирующие водород на 95-99%.
Если есть интерес, прикладываю инструкцию на аккумуляторы.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vb_VARTA.pdf ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.3.2012, 10:55
Сообщение #234


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(exe.34 @ 1.3.2012, 8:22) *
согласно технической документации по данному аккумулятору, выделение паров кислоты не происходит. А водород выделяется от электролиза воды, и низкое его выделение лишний раз подтверждают данные, что долив воды согласно инструкции производится не чаще чем раз в 5 лет. Все таки они позиционируются как аккумуляторы рекомбинирующие водород на 95-99%.
Если есть интерес, прикладываю инструкцию на аккумуляторы.

Инструкция, как инструкция.
Тип батареи не нов.
Долив воды через три года по инструкции.
Вместе с водородом будут выходить и пары электролита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 21.3.2012, 10:06
Сообщение #235





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 15:25) *
Я сталкивалась много раз. У меня такие зарядные были категорий А и Б, с аварийной вентиляцией, газоанализаторами, эжекторами и вентиляторами, сертифицированными на водород. Вот и делайте выводы.



Здравствуйте! Впервые выполняю автоматизацию вентиляции аккумуляторной. Подскажите, пожалуйста, какие газоанализаторы вы используете в своих проектах? Насколько я смогла понять, для установки их в аккумуляторной должно быть взрывозащищенное исполнение (уровень защиты ExdiallC и защита корпуса IP54). А вот какая должна, и должна ли, быть защита от химически активной среды (я имею ввиду туман серной кислоты, который присутствует в воздухе)? К сожалению, нет понимания у меня на этот счет, и вопрос задан именно поэтому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2012, 10:48
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вопрос немного не по адресу. Мы газоанализаторы не ставим, мы вентиляцию проектируем. Переадресуйте вопрос в раздел Автоматизация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 21.3.2012, 11:32
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.

Цитата
согласно технической документации по данному аккумулятору, выделение паров кислоты не происходит. А водород выделяется от электролиза воды, и низкое его выделение лишний раз подтверждают данные, что долив воды согласно инструкции производится не чаще чем раз в 5 лет. Все таки они позиционируются как аккумуляторы рекомбинирующие водород на 95-99%.
Если есть интерес, прикладываю инструкцию на аккумуляторы.


Ну это не совсем правда. Да у них выделение Н2 идет в меньшем объеме, но оно ЕСТЬ! Кислота выделяется также хорошо.

Именно из - за этих типов аккумуляторов и появилось у меня некое чувство беспокойства. А вот у моего начальства нет. На них магическим образом подействовали слова "Герметичные", "Рекомбенирующие водород" и прочие умные слова.
и сказали мне сделай только аварийное ПРОВЕТРИВАНИЕ...... по газоанализатору newconfus.gif

Сообщение отредактировал Studentik - 21.3.2012, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 21.3.2012, 12:34
Сообщение #238





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Цитата(Странная Белка @ 21.3.2012, 11:48) *
Вопрос немного не по адресу. Мы газоанализаторы не ставим, мы вентиляцию проектируем. Переадресуйте вопрос в раздел Автоматизация.

Спасибоsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светля
сообщение 21.3.2012, 12:48
Сообщение #239





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Россия
Пользователь №: 95565



Добрый день. Подскажите пожалуйста : где черным по белому написано, что для аккумуляторной (кат. А) нужна отдельная венткамера?? Или можно разместить вентилятор, например, ВРПН-НВК непосредственно в аккумуляторной?? И есть ли какие-нибудь вентиляторы для перемещения водорода, которые можно расположить на улице? (Тнар=-38град)
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2012, 13:45
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Светля @ 21.3.2012, 13:48) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста : где черным по белому написано, что для аккумуляторной (кат. А) нужна отдельная венткамера?? Или можно разместить вентилятор, например, ВРПН-НВК непосредственно в аккумуляторной?? И есть ли какие-нибудь вентиляторы для перемещения водорода, которые можно расположить на улице? (Тнар=-38град)
Спасибо

Наши основные нормативные документы читайте внимательно. СП7.13130.2009 и СНиП41-01-2003 - все, что касается помещений категории А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных