Доброго дня! Кто-нибудь столкнулся уже с измененным пунктом 6.1.1 в СП1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы", который касается и противопожарного водоснабжения? который выглядит так: "6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м, как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа.
Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м устройство одного эвакуационного выхода с этажа:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - на обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1, при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа.
При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего свода правил.
Допускается не предусматривать в квартирах аварийные выходы при устройстве автоматической спринклерной установки пожаротушения по всей площади квартир или одновременном выполнении следующих мероприятий:
отделка путей эвакуации (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) жилой части здания должна выполняться из негорючих материалов;
оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа;
оборудование здания (секции) системой противодымной вентиляции, лестничная клетка должна быть незадымляемой типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха на этаже пожара;
устройство в здании не менее одного лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
отделение квартир от коридоров и соседних помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей 2-го типа. Допускается заполнение проемов предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости при оборудовании (защите) их со стороны путей эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 485.1311500. Спринклерные оросители при этом устанавливаются на расстоянии не более 0,5 м от верхней границы защищаемого проема с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с м.
Для зданий высотой более 75 м требования к количеству эвакуационных выходов с этажей следует предусматривать в соответствии с СП 477.1325800.
Примечание: площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас. (Измененная редакция, Изм. N 1)
Исходя их этого, при отсутствии эвакуации через балконы, предлагается сделать(среди прочего) либо противопожарные двери в квартиры (а это и дорого и непонятно как обслуживать), либо оборудованием "их со стороны путей эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 485.1311500". но тут возникает вопрос - как рассчитывать эту систему. В СП 253.1325800.2016 для высотных зданий согласно п.14.3.5 прописано, что нужно предусматривать систему со спринклерами по 1 группе помещений СП485.1311500, т.е. расчет на диктующую площадь 60 м2. В данном случае прописана только интенсивность 0,08 л/с м2. Да, она соответствует 1 группе по СП485, но хотелось бы конкретики в данном пункте. Потому что, если считать по 1 группе, получается, для этажей жилых домов выше 15 м при отсутствии второго эвакуационного выхода через балконы, при отсутствии противопожарных дверей, необходимо проектировать систему АПТ аналогично высотным жилым домам выше 75 м. Кто с этим сталкивался, можно узнать ваше мнение?
|