> Объединение вытяжной части К3
Kristi988
сообщение 10.4.2024, 19:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Коллеги, добрый день!
Впервые сталкиваюсь с системой К3, буду рада, если накинете на правильную мысль. У нас небольшое здание - 4 этажа. На каждом расположены бары, рестораны, фудкорты. на одном из этажей находится много тех. помещений в виде доготовочных, моечных и тд.
Какой вариант вывода фана наиболее правильный.
Благодарю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вытяжка.dwg ( 45,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.4.2024, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Kristi988 @ 10.4.2024, 19:15) *
Коллеги, добрый день!
Впервые сталкиваюсь с системой К3, буду рада, если накинете на правильную мысль. У нас небольшое здание - 4 этажа. На каждом расположены бары, рестораны, фудкорты. на одном из этажей находится много тех. помещений в виде доготовочных, моечных и тд.
Какой вариант вывода фана наиболее правильный.
Благодарю!

Не очень понятно, вы от каждого прибора решили вент. стояк сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 13,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 11.4.2024, 8:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(Kristi988 @ 10.4.2024, 19:15) *
Коллеги, добрый день!
Впервые сталкиваюсь с системой К3, буду рада, если накинете на правильную мысль. У нас небольшое здание - 4 этажа. На каждом расположены бары, рестораны, фудкорты. на одном из этажей находится много тех. помещений в виде доготовочных, моечных и тд.
Какой вариант вывода фана наиболее правильный.
Благодарю!


СП30.13330.2020, п.20.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kristi988
сообщение 11.4.2024, 8:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Цитата(aminopower @ 11.4.2024, 8:03) *
Не очень понятно, вы от каждого прибора решили вент. стояк сделать?

Нет там несколько разных помещений, в каждом есть опуск, к которому присоединяются сантех приборы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.4.2024, 9:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Kristi988 @ 11.4.2024, 8:23) *
Нет там несколько разных помещений, в каждом есть опуск, к которому присоединяются сантех приборы

Если эти опуски по расчету не проходят как невентилируемые стояки, то можно сделать так плюсом вент. стояк от ЖУ (вам выше скидывали пункт).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 10,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных