Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водомерного узла и насоса
yourowner1337
сообщение 12.4.2024, 16:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377



Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!

Сообщение отредактировал yourowner1337 - 12.4.2024, 16:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 54,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 12.4.2024, 17:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(yourowner1337 @ 12.4.2024, 16:56) *
Добрый день, посоветуйте как наиболее верно выполнить обвязку водомера и насоса, не совсем понимаю правильно ли установил обратные клапаны и кол-во фильтров, манометров.
Прикрепил файл с черновым вариантом, готов услышать критику!


на вводе поставить: запорную арматуру-фильтр сетчатый-манометр-регулятор давления-манометр-счетчик-запорную арматуру-насос-обратный клапан-запорную арматуру-потребитель. я бы сделал так.
направление движения воды в условном обозначении обратного клапана от белого к черному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 12.4.2024, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://valtec.ru/document/technical/techdo...cal-scheme.html

https://valtec.ru/document/technical/techdo...al-catalog.html

Тут можно посмотреть , может что полезное найдёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yourowner1337
сообщение 13.4.2024, 15:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377



Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.4.2024, 21:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 15.4.2024, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(alexandrpjatkov @ 14.4.2024, 21:25) *
Сделайте у счетчика обводную линию с запорной арматурой, что бы на вермя его замены и обслуживания потребители без воды не сидели


я бы еще дополнил, что запорную арматуру на обводной линии надо будет опломбировать в закрытом состоянии)
а то счетчик в принципе и не нужен будет и появятся вопросы у всяких водоканалов и РСО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных