Цитата(Inokentiy @ 31.5.2024, 9:11)

Запах это субъективно.
Санузел при спальне со своей вытяжкой, в потолке щели слишком мелкие для перетока воздуха, он пойдет по пути наименьшего сопротивления из решетки.
Это личный санузел и хлопнув дверью запах от того же дезика будет в комнате, + подрез двери
Цитата(Inokentiy @ 31.5.2024, 18:06)

Решение не мое, но интересно почему я не могу его использовать, хочется услышать больше комментариев, 100% у форумчан есть опыт в аналогичных установках.
Обратите внимание, что воздух не забираем в грязном помещении, а проходит транзитом, так же как и с воздуховодом (неплотности у которого нормируются).
Почему мы считаем подпотолочное пространство -санузлом, а не смежным техническим помещением к примеру?
Можете 
- не отказывайте себе в удовольствии
уже потом убедиться в правоте совершенно верно ответивших Вам
Flow и
Skaramush.
Когда фанкойл забирает воздух из запотолочного пространства, то в этом пространстве создаётся разрежение. Поэтому даже через мелкие щели в потолке в фанкойл (затем в спальню) будет поступать какое-то количество воздуха из с/у.
Я не думаю, что Вы получите бОльше комментариев - вопрос примитивный, ответ вменяемых вентиляционников предсказуем, и Вам уже дан.