> Нужен ли воздухозабор на заборе фанкойла при установке под потолком?
Inokentiy
сообщение 30.5.2024, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Коллеги, добрый день.
Столкнулся с интересным вопросом - нужен ли воздуховод на воздухозаборе канального внутреннего блока?
Что имеем: фанкойл 30-50Па, установлен под потолком санузла и обслуживает спальню (см.план).
Потолок гипсокартон, h-400мм, с люком для обслуживания, забор воздуха из помещения спальни через решетку в боковой стене.
В инструкции указано что забор из потолочного пространства может быть (см. фанкойл), размещение над ванной нормы не регламентируют.

Вопросы:
1) нужен ли воздуховод или можем оставить без?
2) уровень шума с воздуховодом и без будет отличаться?
3) какие могут возникнуть нюансы при эксплуатации?
4) можем ли установить любые канальные блоки по такой схеме или есть ограничения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.png ( 75,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Фанкойл.png ( 259,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 30.5.2024, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Если бы под фанкойлом не было бы туалета, то не нужен. А так решение плохинькое получается.
1) в целом можем, фанкойл будет работать
2) смотря где, с воздуховодом в "холе" шума будет на 1-2 дБ больше
3) запах
4) можем если запах не беспокоит
А правильное решение вешать фанкойл в холе, но об этом и так все знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 31.5.2024, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Запах это субъективно.
Санузел при спальне со своей вытяжкой, в потолке щели слишком мелкие для перетока воздуха, он пойдет по пути наименьшего сопротивления из решетки.
Это личный санузел и хлопнув дверью запах от того же дезика будет в комнате, + подрез двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.5.2024, 9:27
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, Вами принято решение и всё, что требуется, это чтобы его одобрили?

Вам приведен совершенно правильный аргумент. Сложности исключить возможность подсоса - нет. Всего лишь вывести воздухозабор в обслуживаемое охладителем помещение. Вы же нарушаете принцип для движения воздуха и собираетесь организовать "из грязного в чистое".

Если спросили для одобрения - вперёд. Можно с песней, можно без. Если спросили мнения - не надо экономить на спичках и устраивать проблемы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 31.5.2024, 18:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Цитата(Skaramush @ 31.5.2024, 9:27) *
То есть, Вами принято решение и всё, что требуется, это чтобы его одобрили?

Вам приведен совершенно правильный аргумент. Сложности исключить возможность подсоса - нет. Всего лишь вывести воздухозабор в обслуживаемое охладителем помещение. Вы же нарушаете принцип для движения воздуха и собираетесь организовать "из грязного в чистое".

Если спросили для одобрения - вперёд. Можно с песней, можно без. Если спросили мнения - не надо экономить на спичках и устраивать проблемы.


Решение не мое, но интересно почему я не могу его использовать, хочется услышать больше комментариев, 100% у форумчан есть опыт в аналогичных установках.
Обратите внимание, что воздух не забираем в грязном помещении, а проходит транзитом, так же как и с воздуховодом (неплотности у которого нормируются).
Почему мы считаем подпотолочное пространство -санузлом, а не смежным техническим помещением к примеру?

Сообщение отредактировал Inokentiy - 31.5.2024, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.5.2024, 18:22
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я и написал - Вам не нужны ответы, которые отрицают принятое решение. И будете искать любые подпорки.
Да опыт есть. Да, запахи распространяются на помещение, где появляться не должны. Вернее - распространялись.

Но Вы делайте по своему, как решили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2024, 18:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Inokentiy @ 31.5.2024, 9:11) *
Запах это субъективно.
Санузел при спальне со своей вытяжкой, в потолке щели слишком мелкие для перетока воздуха, он пойдет по пути наименьшего сопротивления из решетки.
Это личный санузел и хлопнув дверью запах от того же дезика будет в комнате, + подрез двери
Цитата(Inokentiy @ 31.5.2024, 18:06) *
Решение не мое, но интересно почему я не могу его использовать, хочется услышать больше комментариев, 100% у форумчан есть опыт в аналогичных установках.
Обратите внимание, что воздух не забираем в грязном помещении, а проходит транзитом, так же как и с воздуховодом (неплотности у которого нормируются).
Почему мы считаем подпотолочное пространство -санузлом, а не смежным техническим помещением к примеру?

Можете laugh.gif - не отказывайте себе в удовольствии уже потом убедиться в правоте совершенно верно ответивших Вам Flow и Skaramush.

Когда фанкойл забирает воздух из запотолочного пространства, то в этом пространстве создаётся разрежение. Поэтому даже через мелкие щели в потолке в фанкойл (затем в спальню) будет поступать какое-то количество воздуха из с/у.
Я не думаю, что Вы получите бОльше комментариев - вопрос примитивный, ответ вменяемых вентиляционников предсказуем, и Вам уже дан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 13.6.2024, 8:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных