Viago
сообщение 17.6.2024, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.5.2022
Пользователь №: 405205



Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, необходимо понять можно ли так подключить грпш на фасаде двухэтажного спортивного комплекса. Прикрепляю чертеж и план.
Из-за особенностей архитектуры (близость окна-ЛСК и колонны внутри здания) по-другому поставить не получается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  грпш_на_фасаде.pdf ( 306,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.6.2024, 22:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



До окна теплогененраторной должно быть не менее 1,0 метра как от корпуса ГРПШ так и до крана на газопроводе среднего давления. Что мешает отодвинуть ГРПШ , поставив ео отдельно стоящим например на последнем угле поворота? ИЛИ ГРПШ двухниточный вроде - зачем? поставьте однониточный (он уже) сдвинув его к углу вправо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viago
сообщение 20.6.2024, 15:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.5.2022
Пользователь №: 405205



Цитата(GASPAR @ 19.6.2024, 22:26) *
До окна теплогененраторной должно быть не менее 1,0 метра как от корпуса ГРПШ так и до крана на газопроводе среднего давления. Что мешает отодвинуть ГРПШ , поставив ео отдельно стоящим например на последнем угле поворота? ИЛИ ГРПШ двухниточный вроде - зачем? поставьте однониточный (он уже) сдвинув его к углу вправо.


Спасибо за помощь!
Буду внимательней читать СП. Пока решили убрать ЛСК окно и поставить ЛСК дверь в теплогенераторную, чтобы освободить место на стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных