> Новая тепловая сеть по существующим опорам (гос.экспертиза)
wizza
сообщение 24.6.2024, 13:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100340



Добрый день! На территории предприятия проложена тепловая сеть надземного исполнения по низким железобетонным опорам, а также металлическим эстакадам. Параллельно т/с на этих опорах ранее была проложена сеть ГВС с циркуляцией. В последующем, по каким то причинам, сеть ГВС с циркуляцией срезали. Это была предыстория.
Теперь заказчик решил установить новую газовую котельную, проложить сеть ГВС с циркуляцией по существующим опорам. Документация попадает под государственную экспертизу. И казалось бы, что это возможно имея документацию на трассу тепловой сети. Но, выясняется что полностью отсутствует любая документация , включая раздел по опорам и эстакадам.
Как можно подтвердить гос.экспертизе обоснованность прокладки новой сети ГВС (взамен старой) по сущ. трассе тепловой сети? Может бы провести какое-то обследование, экспертизу или еще что-то? Натолкните на мысль. Буде очень признателен. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 25.6.2024, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(wizza @ 24.6.2024, 14:08) *
Добрый день! На территории предприятия проложена тепловая сеть надземного исполнения по низким железобетонным опорам, а также металлическим эстакадам. Параллельно т/с на этих опорах ранее была проложена сеть ГВС с циркуляцией. В последующем, по каким то причинам, сеть ГВС с циркуляцией срезали. Это была предыстория.
Теперь заказчик решил установить новую газовую котельную, проложить сеть ГВС с циркуляцией по существующим опорам. Документация попадает под государственную экспертизу. И казалось бы, что это возможно имея документацию на трассу тепловой сети. Но, выясняется что полностью отсутствует любая документация , включая раздел по опорам и эстакадам.
Как можно подтвердить гос.экспертизе обоснованность прокладки новой сети ГВС (взамен старой) по сущ. трассе тепловой сети? Может бы провести какое-то обследование, экспертизу или еще что-то? Натолкните на мысль. Буде очень признателен. Спасибо!

Не сталкивался, но мысль что надо будет акты обследования, дополнительно с подтверждениями расчетной несущей способности строительных опор, с подтверждением или опровержением необходимости их усиления(замены, демонтажа-монтажа). Также и подтверждение прочности нового трубопровода при укладке на существующие пролеты опор. Да и без планово-высотных отметок непонятно, как вы трассу на них будете укладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.6.2024, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Много лет назад проектировали нечто аналогичное. Были нужны:
- съёмка - без неё профиль сети не получите;
- обследование физического состояния опор/эстакад и ПД по их восстановлению/усилению;
- расчёты всех (ТС + ГВС) нагрузок на опоры/эстакады и соответствующие задания по этим нагрузкам для КЖ/КМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizza
сообщение 27.6.2024, 12:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100340



Направление понятно. Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных