|
  |
Ток в нулевом проводнике |
|
|
|
26.6.2024, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Доброго дня. Скажите пожалуйста, какой будет ток в нейтральном проводнике при питание двух однофазных нагрузок (кондиционеры) от трехфазной сети ?
|
|
|
|
|
26.6.2024, 13:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(AI 155 @ 26.6.2024, 11:25)  какой будет ток в нейтральном проводнике при питание двух однофазных нагрузок (кондиционеры) от трехфазной сети ? Сила тока такая же как при питании одного. ...Если кондиционеры одинаковые.
|
|
|
|
|
26.6.2024, 18:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
...И подключены к разным фазам.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Спасибо Сложил вектора в онлайн калькуляторе и в самом деле так получилось.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 8:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Косинус 60 градусов равен "0,5". Так что можно было и на бумажке прикинуть. :-)
Или от противного: почему подключение такого же потребителя к третьей фазе сделает силу тока в нейтрали равной нулю?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2024, 8:34
|
|
|
|
|
27.6.2024, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В сети не встретил калькулятора, чтобы считал ток в нулевом проводе при активно-реактивной нагрузке. Моника считает ток, но неправильно. ..... Электриков часто этот вопрос ставит в тупик. Пользовался этим калькулятором
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.6.2024, 9:02
|
|
|
|
|
27.6.2024, 9:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ещё можно было выполнить интегрирование двух синусоид с фазовым сдвигом.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Надо это электрику сказать.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(AI 155 @ 27.6.2024, 8:19)  Спасибо Сложил вектора в онлайн калькуляторе и в самом деле так получилось. Только не следует при этом удовлетворенно хмыкать и бежать резать пополам сечение нулевого проводника. Сказанное выше справедливо при симметричной нагрузке (чего редко бывает на практике, ибо один Господь знает, сколько R, сколько L и сколько С содержится в каждой цепи) и симметричной питающей сети (чего никогда не бывает на практике, ибо вы не один в этом миру). Попутно стоит прикинуть последствия внезапного отключения одной из нагрузок или фаз или отсоединения нуля от генератора.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 9:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(По самые по... @ 27.6.2024, 9:38)  Только не следует при этом удовлетворенно хмыкать и бежать резать пополам сечение нулевого проводника. Выяснили, что ток равен фазному. Пожалуй, никто и не думал "резать пополам сечение нулевого проводника"...
|
|
|
|
|
27.6.2024, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Все рассуждения справедливы для линейных нагрузок. Теперь порассуждайте, если кондиционеры содержат инвертор без PFC. Они вносят большие искажения тока, а гармоники, в отличие от первой, начинают суммироваться в нулевом проводе, и ток в нулевом проводе может даже превышать ток в фазах.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 10:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2024, 10:13)  ток в нулевом проводе может даже превышать ток в фазах. Это подтверждается измерениями?
|
|
|
|
|
27.6.2024, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Кабель электрики подводить будут, мне для себя надо было уяснить, изредка что то подобное встречается. У Везы в электрокалориферах ноль звезды выведен, какое сечение нулевого провода брать у электриков вызывало ступор, ответ - такое же как и фазного.
|
|
|
|
|
27.6.2024, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 27.6.2024, 10:16)  Это подтверждается измерениями? Это подтверждается практикой. Например, перегрузкой нулевого проводника в электропроводке офисных зданий, где нагрузками являются в основном компьютеры, светодиодное освещение, дата-центры и прочая нелинейная потребиловка. Проделайте те же векторные вычисления для гармоник тока. Замеры в сетях с такими потребителями придётся выполнять приборами True RMS. Обычные токовые клещи будут давать существенную погрешность. https://dzen.ru/a/Xa71HF1jYgCvERq-
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.6.2024, 10:53
|
|
|
|
|
27.6.2024, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Провода чаще отгорают, если не затянуты или соединения ослаблены или окислены и т.п. Короче недосмотр. Распространенные измерители True RMS, форму сильно отличающуюся от синусоиды тру не померяют.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.6.2024, 12:45
|
|
|
|
|
27.6.2024, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 696
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(tiptop @ 27.6.2024, 10:16)  Это подтверждается измерениями? С древних времён, когда кабели были четырёхжильные и с уменьшенным сечением нулевой жилы, электрики помнят, что даже при простых газоразрядных светильниках (с лампами, как тогда говорили, дневного света) сечение нулевого проводника принимается равным сечению фазных. Именно из-за высших гармонических составляющих тока. Короче, компенсируется только синхронная 50-герцовая составляющая потребляемого тока, все остальные составляющие сливаются в нулевой проводник. И есть интересный случай, когда ток в нулевом проводнике превышает токи в фазных - театральные тиристорные регуляторы освещения, когда не на максимуме. Там принцип регулировки на смещении от начала полупериода, и не только генерируются ВЧ-составляющие, но ещё и включение нагрузки по фазам смещено и не компенсируется, поэтому в нулевой проводник может стекать до полуторного фазного тока.
Сообщение отредактировал straus - 27.6.2024, 18:13
|
|
|
|
|
19.7.2024, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2024, 10:44)  Это подтверждается практикой. Например, перегрузкой нулевого проводника в электропроводке офисных зданий, где нагрузками являются в основном компьютеры, светодиодное освещение, дата-центры и прочая нелинейная потребиловка. Проделайте те же векторные вычисления для гармоник тока. Замеры в сетях с такими потребителями придётся выполнять приборами True RMS. Обычные токовые клещи будут давать существенную погрешность. https://dzen.ru/a/Xa71HF1jYgCvERq-В нулевом проводе происходит суммирование гармоник третьего порядка. Чем больше нелинейных нагрузок в сети - тем больше ток в нулевом проводе. На практике пришлось решать проблемы не соответствия сечения нулевой жилы токам нагрузки в теплицах, где основной нагрузкой были специальные лампы фирмы "Philips" суммарной мощностью более 400 кВт.
|
|
|
|
|
16.12.2024, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2024
Пользователь №: 437524

|
Цитата(straus @ 27.6.2024, 19:03)  С древних времён, когда кабели были четырёхжильные и с уменьшенным сечением нулевой жилы, электрики помнят, что даже при простых газоразрядных светильниках (с лампами, как тогда говорили, дневного света) сечение нулевого проводника принимается равным сечению фазных. Именно из-за высших гармонических составляющих тока.
Короче, компенсируется только синхронная 50-герцовая составляющая потребляемого тока, все остальные составляющие сливаются в нулевой проводник.
И есть интересный случай, когда ток в нулевом проводнике превышает токи в фазных - театральные тиристорные регуляторы освещения, когда не на максимуме. Там принцип регулировки на смещении от начала полупериода, и не только генерируются ВЧ-составляющие, но ещё и включение нагрузки по фазам смещено и не компенсируется, поэтому в нулевой проводник может стекать до полуторного фазного тока. Верно подмечено про гармоники и театральные регуляторы. В офисах и дата-центрах с нелинейными нагрузками тоже часто встречается перегрузка нулевого проводника. True RMS для замеров — мастхэв, иначе риски ошибки и перегрева нуля возрастают.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|