Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаление воздуха через противопожарный клапан
Денис-тех
сообщение 8.7.2024, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.11.2014
Из: Самара
Пользователь №: 252254



Приветствую всех.

Электропомещение.
ПО ТЗ "для ассимиляции тепловыделений и создания избыточного давления предусмотреть приточную вентиляцию с фильтрами
в соответствии с п.7.5.3 и п.7.5.4 СП 60.13330.2016 и вытяжную естественную вентиляцию на выдавливание воздуха
через противопожарный клапан в стене помещения"


Про подпор все ясно, а зачем противопожарный клапан в стене ???
Кто то встречал подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.7.2024, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Информации об объекте от Вас ноль - только гадать можно.
Возможно, там электропомещения аналогичные разделу 7 ВСН 21-77.
Но, если речь о поддержании избыточного давления, то нужен не просто противопожарный клапан, а КИД в противопожарном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 10.7.2024, 22:19
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Здравствуйте!
Цитата(ИОВ @ 8.7.2024, 17:11) *
нужен не просто ... клапан, а КИД

а разве нельзя взять клапан поменьше, чтобы на нём потери давления нужные были и создавалось избыточное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2024, 7:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не сможете поддерживать заданное/нормируемое/допустимое изб. давление.
Вентилятор будет подобран на летний режим - как наихудший. Но вентилятор это объёмная машина - т.е. объёмный расход постоянный во все периоды года. А массовый расход (и изб. давление) будет меняться в зависимости от нар. т-ры/плотности воздуха.
Установка пп-клапана вызовет необходимость управления клапаном по датчикам давления в помещении, а плавного регулирования для него нет.
КИД не требует управления, датчиков давления, дешевле и проще в исполнении задачи. Требуется только первонач. настройка на необходимый диапазон изб. давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 11.7.2024, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



если стена наружная, то зачем протипожарный? а если внутренняя, то что это за вытяжка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2024, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 11.7.2024, 9:36) *
если стена наружная, то зачем протипожарный? а если внутренняя, то что это за вытяжка?

Стена, конечно, д.б. только наружная.
Вы пытаетесь что-то обсуждать, не поняв:
Цитата(ИОВ @ 8.7.2024, 17:11) *
Возможно, там электропомещения аналогичные разделу 7 ВСН 21-77.

или не будучи знакомым с этим ВСН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 11.7.2024, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



меня смутили п.7.5.3 и п.7.5.4 СП 60 - они несколько не совпадает с 7 ВСН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2024, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 11.7.2024, 10:18) *
меня смутили п.7.5.3 и п.7.5.4 СП 60 - они несколько не совпадает с 7 ВСН

Бесполезно ругаться в сторону авторов очередной актуализации СП 60 - там и для более простой вентиляции огрехов в формулировках много. wink.gif

А смысл по ВСН 21-77 в том, что снаружи электропомещения среда кат. АН или БН. Отсюда и подпор в эл. пом-е и все остальные навороты в АР и ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 16.7.2024, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(ИОВ @ 11.7.2024, 7:38) *
вентилятор это объёмная машина - т.е. объёмный расход постоянный во все периоды года. А массовый расход (и изб. давление) будет меняться в зависимости от нар. т-ры/плотности воздуха.

почему тогда при ДУ мы вентиляторы рассчитываем на массовый расход, а объёмный потом вычисляем по плотности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2024, 13:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Когда потом? newconfus.gif
Вы совершенно неверно формулируете даже свой собственный вопрос!
Мы рассчитываем массовый расход ДУ в системе. А вентилятор подбираем по объёмному расходу дымовоздушной смеси - именно потому, что вентилятор является объёмной машиной, и все номограммы разработаны для объёмных расходов.
И именно поэтому в п. 7.4 СП 7 указано, что ДУ рассчитывается для тёплого периода года - это наиболее неблагоприятный режим, расчётный/требуемый объёмный расход для вентилятора будет наибольшим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.7.2024, 10:57
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



спасибо, теперь понял что Вы имели ввиду.

Цитата(ИОВ @ 11.7.2024, 7:38) *
Но вентилятор это объёмная машина - т.е. объёмный расход постоянный во все периоды года.

Вы хотите сказать, что Lоб не зависит от температуры/плотности перемещаемого воздуха?

N ~ Lоб * Р
Р = ΔРтр + z
ΔРтр = λ*(l/d)*0,5*ρ*v^2
то есть Р зависит от плотности
получается, если Lоб = const, а Р = f(ρ), то N будет зависеть от температуры/плотности перемещаемого воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2024, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В диапазоне температур, применяемых в вентиляционных системах (которыми и занимаются ОВ-шники), влияние плотности газовой среды крайне мало. Поэтому им при расчётах и подборе вентиляторов пренебрегают, принимая для вентилятора L=const.

Если хотите подробностей, см. в И-нете и/или в каких-то учебниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис-тех
сообщение 19.7.2024, 14:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.11.2014
Из: Самара
Пользователь №: 252254



Здравствуйте.
Прошу прощения за отсутствие информации. прикладываю фрагмент текста и план.
К ВСН 21-77 раздел 7 данных нет.

Уже не в первый раз встречаю требование про противопожарный клапан на вытяжке.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 20,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  2.JPG ( 22,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  план.JPG ( 132,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2024, 15:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Денис-тех @ 8.7.2024, 14:24) *
Электропомещение.
ПО ТЗ "для ассимиляции тепловыделений и создания избыточного давления предусмотреть приточную вентиляцию с фильтрами
в соответствии с п.7.5.3 и п.7.5.4 СП 60.13330.2016 и вытяжную естественную вентиляцию на выдавливание воздуха
через противопожарный клапан в стене помещения"

Про подпор все ясно, а зачем противопожарный клапан в стене ???
Кто то встречал подобное?

Цитата(Денис-тех @ 19.7.2024, 14:47) *
... прикладываю фрагмент текста и план.
К ВСН 21-77 раздел 7 данных нет.

Уже не в первый раз встречаю требование про противопожарный клапан на вытяжке.

Авторы задания не дружат с законами физики школьного курса. wink.gif
Одновременное упоминание создания изб. давления и ест. вытяжки по законам физики невозможно - приток будет равен вытяжке, изб. давления не будет.
Т.к. в зимний период в задании указан 1 крат - изб. давление в зимний период уже не требуется. Это абсурд - либо изб. давление требуется всегда, либо оно не нужно и в отдельные периоды года.
Если снаружи нет среды кат. АН или БН (т.е. объект не подпадает под ВСН 21-77), то противопож. клапан в нар. стене это бессмысленное излишество.

Т.о. задание не соответствует законам физики и нормам пож. безопасности. Больше ничем помочь не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных