> Вентиляторы правого и левого вращения, как правильно определять?
Гость_Serge Kozlovski_*
сообщение 3.3.2007, 17:44
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги,
читая старые справочники, обратил внимание, что правое и левое вращение у радиальных вентиляторов тогда (50-е, 60-е) определялось со стороны привода. Современные же источники определяют направление со стороны всасывания. Может кто-либо рассказать, когда произошёл этот "переворот" и отражён ли он где-либо в нормативных документах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 3.3.2007, 19:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Да какая собственно разница, с какой стороны смотреть - что спереду, что сзаду - от этого его вращение не изменится. Не думаю, что это как-то оговорено нормативно, а справочник - это справочник, не нормативка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 3.3.2007, 20:57
Сообщение #3


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



правые - с колесом, вращающимся по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода), левые - с колесом, вращающимся против часовой стрелки.
Если вы будите смотреть с другой стороны то с точностью наоборот smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 3.3.2007, 22:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



"Переворот" произошел, с развалом Союза, когда на наш рынок пришли зарубежные производители.
В нормативных документах я по этому поводу не копался. Но кое-какие сведения о том: почему, как и "что делать?" можно найти в книге Вахвахова ("Работа вентилятора в сети"). Там есть небольшой кусочек по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serge Kozlovski_*
сообщение 5.3.2007, 17:35
Сообщение #5





Guest Forum






Orfey, спасибо, замечательная книжка и в ней вполне удовлетворительный ответ на поставленный вопрос. Определение со стороны привода - это было только в нашей стране, но рекомендации СЭВ в то же время говорили, что правильнее - наоборот

С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malenkaya
сообщение 6.3.2007, 10:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5221



Посмотрите ещё ГОСТ 5976-90 Вентиляторы радиальные общего назначения. На всякий случай прикреплю файл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_5976_90.doc ( 900 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных