Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Предел огнестойкости НЗ-клапанов и воздуховодов в ЛК и ПБЗ
Curti
сообщение 14.7.2024, 18:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348



Добрый день!
Прошу Вас помочь разобраться.
Суть вопроса заключается в том, кто чем оперирует при определении минимального предела огнестойкости клапанов и воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции в ПБЗ и ЛК Н2? Некоторые сообщают, что принимают предел огнестойкости клапана по заполнению проемов. Другие говорят про ПБЗ, что «где-то написано», что люди в ПБЗ сидят 1час, поэтому EI60. Подтверждения ни тому, ни другому не нашел.
Располагаю лишь собственным небольшим опытом прохождения экспертизы и опытом коллег, по результатам которого принимаю в ПБЗ и ЛК – не менее EI60.
Интересует помещения ЛК: как смежная с ПБЗ, так и нет. ПБЗ интересует 1-го типа по СП1.13130.2020
В СП7.13130.2013 информация по пределам огнестойкости не приведена.
На данный момент имею лишь следующее:
1. ПБЗ
СП1.13130.2020 п. 9.22 - "предел огнестойкости дверей пожаробезопасных зон не менее ЕИ60; не менее ЕИ45 в зданиях IV степени огнестойкости". "Пожаробезопасная зона должна выделяться строительными конструкциями с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток для зданий соответствующей степени огнестойкости". Итого имеем, стены ЕI120 (табл.21 ФЗ-123), заполнение проемов ЕИ60.
2. ЛК Н2
Внутренние стены – EI120
Двери согласно СП2 п.5.4.16 – либо EI60 (здание выше 50м), либо EI30 (здание ниже 50м).
Еще раз сформулирую вопрос:
Верно ли утверждение, что принимаем EI клапана и воздуховодов на основании показателя заполнения проемов или на основании чего руководствуетесь при проектировании ПДВ в данных помещениях?
Ожидаю аргументированных ответов. Всем заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.7.2024, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я полагаю, что в свете пож. безопасности клапаны НЗ ничем не отличаются от клапанов НО. Поэтому по аналогии д.б. справедливы указания п. 6.22 СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curti
сообщение 15.7.2024, 10:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348



Цитата(ИОВ @ 15.7.2024, 10:28) *
Я полагаю, что в свете пож. безопасности клапаны НЗ ничем не отличаются от клапанов НО. Поэтому по аналогии д.б. справедливы указания п. 6.22 СП 7.

Спасибо за ответ!
Не подскажите, на основании чего принимаете по п.6.22? Также правильно понимаю, что EI воздуховода Вы принимаете по EI клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.7.2024, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Curti @ 15.7.2024, 10:51) *
Спасибо за ответ!
Не подскажите, на основании чего принимаете по п.6.22? Также правильно понимаю, что EI воздуховода Вы принимаете по EI клапана?

Конструкции клапанов НО и НЗ не отличаются. ГОСТ на их испытания единый, без различий по исполнению НО или НЗ.
При пожаре имеем:
- клапаны НО закрываются;
- клапаны НЗ открываются только в системах, соответствующих помещению с пожаром и путям эвакуации из него. Остальные клапаны НЗ продолжают оставаться закрытыми.
Говорить о какой-то защите для открытого клапана НЗ бессмысленно - открытый клапан ни от чего не защищает.
А вот закрывшиеся клапаны НО и незадействованные при этом пожаре закрытые клапаны НЗ выполняют одну и ту же функцию защиты, т.к. в этом режиме закрыты.

Частично - да. Ещё надо смотреть п. 7.17 б) СП 7 для перечисленных в нём случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curti
сообщение 15.7.2024, 19:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348



Цитата(ИОВ @ 15.7.2024, 17:19) *
Конструкции клапанов НО и НЗ не отличаются. ГОСТ на их испытания единый, без различий по исполнению НО или НЗ.
При пожаре имеем:
- клапаны НО закрываются;
- клапаны НЗ открываются только в системах, соответствующих помещению с пожаром и путям эвакуации из него. Остальные клапаны НЗ продолжают оставаться закрытыми.
Говорить о какой-то защите для открытого клапана НЗ бессмысленно - открытый клапан ни от чего не защищает.
А вот закрывшиеся клапаны НО и незадействованные при этом пожаре закрытые клапаны НЗ выполняют одну и ту же функцию защиты, т.к. в этом режиме закрыты.

Частично - да. Ещё надо смотреть п. 7.17 б) СП 7 для перечисленных в нём случаев.


Благодарю Вас за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных