> Противодымная вентиляция, Делать или нет?
ingener_seb
сообщение 17.7.2024, 17:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! В здании АБК (Административно бытовой корпус) 2 этажа, производится монтаж и приемка вентиляции. На 1-м этаже находится "Горячий цех", " Столовая" и "Раздевалка с душевыми". На 2-м этаже "Офисные помещения".

Инспектор по приемке написал в замечаниях такую цитату:
Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (п. 7.2 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности").

Внимание вопрос:
1) Прав ли инспектор по приемке? Нужно ли проектировать дополнительно " Противодымную вентиляцию"?
2) Если да, то где её размещать? По каким нормам проектировать и рассчитывать?
3) В самом документе написано : Из коридоров без естественного проветривания при пожаре длинной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более. У нас на втором этаже , на разных концах коридоров есть двери, если их открыть или сделать решетки. Это может считаться естественным проветриванием?
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным.


Сообщение отредактировал ingener_seb - 17.7.2024, 18:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_этаж.pdf ( 1016,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2_этаж.pdf ( 380,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 17.7.2024, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;


Окна в офисных помещениях, могут служить для непосредственного удаления продуктов горения ?


Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.

Противодымная защита
Вы с нормами обходитесь так же, как с правилами форума?


Сообщение отредактировал Skaramush - 17.7.2024, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных