> Теплопотери от инфильтрации, Инфльтрация через закрытые двери шахты лифта
Tamara25
сообщение 2.8.2024, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 431750



Имеется шахта лифта в открытом многоэтажном паркинге.Отопление-воздушное. Теплопотери посчитаны через стены,пол,кровлю и открытые двери.Экспертизу прошли, но проверяющий от заказчика требует приплюсовать к общим теплопотерям теплопотери через неплотности дверей шахты лифта по формуле аналогичной расчету воздуха при подпоре. Правомерно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 7.8.2024, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



СП60.13330.2020 приложение “А”
А5. “Для помещений со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией величиной Gинф. пренебрегают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2024, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Tamara25 @ 2.8.2024, 14:21) *
Имеется шахта лифта в открытом многоэтажном паркинге.Отопление-воздушное. Теплопотери посчитаны через стены,пол,кровлю и открытые двери.Экспертизу прошли, но проверяющий от заказчика требует приплюсовать к общим теплопотерям теплопотери через неплотности дверей шахты лифта по формуле аналогичной расчету воздуха при подпоре. Правомерно ли это?

Нужна информация о системах вентиляции для шахты - есть ли вытяжка или рециркуляция, как был рассчитан расход для воздушного отопления и схема подачи и вытяжки/рециркуляции. В противном случае ответа однозначного быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamara25
сообщение 7.8.2024, 22:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 431750



Воздушное отопление-полная рециркуляция. Gот=Q п/с(tг-t в).Установка на кровле.Приток подается сопловым воздухораспределителем и расчитан на струю доходящую,практически,до низа шахты.Забор воздуха из верхней зоны. Установлен дефлектор с клапаном,который открывается только в теплый период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных