> Динамическая регулировка системы вентиляции
Arc-dc
сообщение 3.8.2024, 22:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272250



Добрый день. Запретов не нашел, а что не запрещено то можно. Но в проектах или вживую не встречалось.
Идея разделения приточки на две ветки примерно равного расхода и регулировка каждой обособлено. На месте разделения веток поставить клапан-разделитель.
Подача осуществляется сначала в одну ветку, потом переключается с подачей во вторую ветку. Регулировка на ДК остается первоначальной. Вентилятор на подаче становится меньше по расходу чем мог бы быть. Подача осуществляется по датчикам СО2.

Полностью динамичную систему я не видел. Может быть и это уже есть где то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.8.2024, 0:52
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это сейчас о чём?

Можно получить перевод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arc-dc
сообщение 4.8.2024, 8:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272250



Есть ли примеры реализации регулировки приточной системы вентиляции при изменении ее параметров?
1. Например одно помещение исключается из подачи. Объем подаваемого воздуха уменьшается или регулируются ДК на выходе во всех остальных помещениях. И регулировка происходит самостоятельно подстраиваясь под новые характеристики.
2. Например в одно помещение необходимо в определенное время подать больший объем воздуха без изменения скорости на решетке. То есть при изменении всей регулировки системы вентиляции ДК, электродвигатель вентилятора подстраивались бы под новые параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.8.2024, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Погуглить VAV регулирование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arc-dc
сообщение 4.8.2024, 10:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272250



jota, Спасибо, сориентировали. vav, cav, dav системы что и хотел. Только фактически выполненных объектов пока не нашел.
А то что прописывать много как сценариев работы так и программно в контроллерах это я представлял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.8.2024, 11:07
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Arc-dc @ 4.8.2024, 11:36) *
jota, Спасибо, сориентировали. vav, cav, dav системы что и хотел. Только фактически выполненных объектов пока не нашел.
А то что прописывать много как сценариев работы так и программно в контроллерах это я представлял.


Если Вас пропустят в Латвию, санаторий Simarah (так назывался в 2013), помещения кабинетов ресторана. wink.gif
А тема уезжает в "Песочницу"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.8.2024, 23:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Arc-dc @ 4.8.2024, 10:36) *
Только фактически выполненных объектов пока не нашел.

Проектов не найдёте - это чужая собственность. А методику проектирования - на сайтах производителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных