Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изменение № 2 в 281.1325800.2016., Удален пункт гласящий о запрете на крышные теплогенаторные для Ф1.2...
Sogr
сообщение 6.8.2024, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Приветстую, друзья. Искал, но не нашел похожих обсуждений на форуме.

По СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт мы видим пункт 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для
зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); , но есть изменение № 2 от 2024-06-16, в котором написано, что пункт 5.6 исключен..
Правильно ли я понимаю, что теперь к примеру в гостиницах можно монтировать крышные теплогенераторные, или же я не все увидел? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.8.2024, 19:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sogr @ 6.8.2024, 18:43) *
Приветстую, друзья. Искал, но не нашел похожих обсуждений на форуме.

По СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт мы видим пункт 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для
зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); , но есть изменение № 2 от 2024-06-16, в котором написано, что пункт 5.6 исключен..
Правильно ли я понимаю, что теперь к примеру в гостиницах можно монтировать крышные теплогенераторные, или же я не все увидел? Спасибо

Да, именно так - не всё увидел. Надо читать все пункты с ИЗМ2.
Цитата
5.1 При проектировании зданий и помещений теплогенераторных следует руководствоваться требованиями нормативных документов, распространяющихся на здания и сооружения, для которых теплогенераторные предназначены, и требованиями пожарной безопасности в соответствии с [5] и СП 4.13130 применительно к требованиям к котельным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

А по СП 4:
Цитата
6.9.3.1 Крышные котельные следует проектировать только на газовом топливе. Крышные котельные допускается предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме категорий А и Б по взрывопожарной опасности).

Т.е. в ИЗМ2 просто "причесали" СП 281 и убрали пункт, дублирующий указания СП 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных