Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от ГРПШ до ТП
DimSo
сообщение 13.8.2024, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



Добрый день. Подскажите, на каком расстояние от закрытой ТП на фундаменте я могу установить отдельностоящий ГРПШ. ГРПШ на среднем давлении(до 0,3МПа).

На что опираюсь:
СП 4.13130.2013 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ п.6.7.6

«Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.»


СП 62.13330.2011* ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ п.6.2.2 Таблица 5 Примечание 3

«Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ и пункта учета газа шкафного при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется»

Но В ПУЭ 6 Издание

Таблица 7.3.13

Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости) - 12 метров.

Мой ГРПШ это наружная взрывоопасная установка?






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.8.2024, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Коллега приветствую. Всё верно. Такое соседство не допускается в ПУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSo
сообщение 22.8.2024, 16:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



Спасибо за ответ.

Но все же газовые снипы этого делать не запрещают?

Можно ли еще применить такую логику:

Про расстояния от ГРПШ конкретно до ТП -ни слова в наших снипах, но в СП 62.13330.2011 Приложение Б

Пункт 9 "Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции" -10 метров для надземных газопроводов всех давлений.

Так вот, если в таблице указывают именно на открытую ТП, то возможно это как раз указывает, что закрытая ТП - это просто здание (сооружение).

Логика в том, что для меня это просто здание, а ТП, не ТП без разницы.

И еще можно ли повернуть вопрос так-если я ставлю шкаф у ТП, то без разницы как, а если вы ставите ТП у шкафа, то пользуйтесь своим ПУЭ?))




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.8.2024, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А можно и ПП РФ 878 открыть и прочесть в размышлениях насчет ГРПШ то в эксплуатацию надо будет передавать и он и вокруг него все должно соответствовать Правилам.
И исчезнут вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных