все нормально, просто считайте по ней, в Па=Н/м2, Это идет приближенная расчетная величина суммарной разности давлений от температурного перепада и ветра для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28, тоже самое и было в прошлом и есть в будущем в 7.2 в СП 50.13330.2024 (с 16.06.2024) ваш искомый тайный смысл идет во втором слагаемом 0,03=К/(2g), где К=(к1+к2)/2=(0,8+0,4)/2=0,6 к1=+0,8 величина аэродинамического коэффициента на наветренном фасаде здания к2=-0,4 величина аэродинамического коэффициента на подветренном фасаде здания часть ветрового напора, которая переходит в статическое давление на поверхности стен, выходит 0,03 это (0,8+0,4)/2/(2*9,81)=0,03 и получаем Па=Па+Па
|