> Формула 7.2 в СП50.13330.2012, Не бьется размерность слагаемых
giprotorg
сообщение 25.8.2024, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте.
Кто нибудь считал разность давления на наружной и внутренней поверхностях ограждений по формуле 7.2 в СП50.13330.2012?
В формуле ΔР=0,55H(ɣн- ɣв)+0,03 ɣнV² -разность давления на наружной и внутренней поверхностях- размерность слагаемых получается: 0,55 м х Н/м³ +0,03 Н/м³ x м²/сек²
При сокращении размерностей получается Н/м² + Н/м сек²

Причём в СП60.13330 в аналогичной формуле
ΔР= ( H-hн) ( ρн - ρв).g +(ρн . V² /2). kдин.(сн-сз)- Pв,
м х кг/м³ х м/ сек² + кг/м³ х м²/ сек² или кг/м сек²+ кг/м сек²
Может быть это я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2024, 17:11
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(giprotorg @ 25.8.2024, 16:08) *
Кто нибудь считал разность давления на наружной и внутренней поверхностях ограждений по формуле 7.2 в СП50.13330.2012?
В формуле ΔР=0,55H(ɣн- ɣв)+0,03 ɣнVІ -разность давления на наружной и внутренней поверхностях- размерность слагаемых получается: 0,55 м х Н/мі +0,03 Н/мі x мІ/секІ
При сокращении размерностей получается Н/мІ + Н/м секІ

Вы абсолютно правы.
Во-первых, удельный вес обычно измеряют в "кг/м3".
Во-вторых, похоже, у первого слагаемого не хватает сомножителя "ускорение".

Сообщение отредактировал tiptop - 25.8.2024, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 27.8.2024, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



все нормально, просто считайте по ней, в Па=Н/м2,
Это идет приближенная расчетная величина суммарной разности давлений от температурного перепада и ветра
для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28,
тоже самое и было в прошлом и есть в будущем в 7.2 в СП 50.13330.2024 (с 16.06.2024)
ваш искомый тайный смысл идет во втором слагаемом 0,03=К/(2g), где К=(к1+к2)/2=(0,8+0,4)/2=0,6
к1=+0,8 величина аэродинамического коэффициента на наветренном фасаде здания
к2=-0,4 величина аэродинамического коэффициента на подветренном фасаде здания
часть ветрового напора, которая переходит в статическое давление на поверхности стен,
выходит 0,03 это (0,8+0,4)/2/(2*9,81)=0,03
и получаем Па=Па+Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 27.8.2024, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Спасибо. Я подозревала,что коэффициент 0,03 имеет какое-то отношение к размерности, но нигде не могла найти, что он означает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных