> Уменьшение пожарного объема воды в РЧВ за счет пополнения
B-kat
сообщение 27.8.2024, 14:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Добры день!

Веду расчет требуемого объема РЧВ

Вода подается по одному водоводу поэтому попали на аварийный объем и согласно п.9,4 СП8 на дополнительный пожарный объем "9.4 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный пожарный объем воды в размере, определенном согласно пункту 9.2 настоящего свода правил."

Размещать резервуары такого объема на площадке не где, поэтому возник вопрос как учесть пополнение пожарного объема воды во время тушения пожара согласно примечания п.9.2 СП8?
"Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий."
Кто-нибудь производил такой расчет на практике - что из чего вычитать? Чтобы у экспертизы потом вопросов не было

Сообщение отредактировал B-kat - 27.8.2024, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.8.2024, 16:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(B-kat @ 27.8.2024, 14:02) *
Вода подается по одному водоводу

Если у вас РЧВ пополняется по одному водоводу, то под примечание 9.2 СП8 вы никак не попадаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 28.8.2024, 13:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Цитата(aminopower @ 27.8.2024, 16:29) *
Если у вас РЧВ пополняется по одному водоводу, то под примечание 9.2 СП8 вы никак не попадаете.


Точно! bestbook.gif Спасибо

Ну а допустим если бы была первая категория - как считается это пополнение во время тушения? Брать 3 часа пожара, 3 часа хоз-максимума и вычитать из них 3 часа подачи? и разницу складывать в резервуар как НПЗ? Так это еще больше получится чем просто полный НПЗ посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.8.2024, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(B-kat @ 28.8.2024, 13:14) *
Так это еще больше получится чем просто полный НПЗ посчитать

В случае пополнения объем будет меньше на величину этого пополнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 29.8.2024, 11:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



т.е. пренебрегая тем что изначально этот расход идет на хоз-питье мы его просто учитываем как пополнение на тушение пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.8.2024, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(B-kat @ 29.8.2024, 11:29) *
т.е. пренебрегая тем что изначально этот расход идет на хоз-питье

У вас в пожарном объеме должен быть объем воды на хоз-пит на время тушения пожара (максимальный расход на хоз-пит за 3 часа).

Сообщение отредактировал aminopower - 29.8.2024, 11:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 65,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных