Здравствуйте, имеется АБК со встроенной столовой. По к-ву блюд и посадок жиро уловитель не требуется, можно ли делать один выпуск из части АБК и столовой в таком случае?
СП30.13330.2020 16.2 Раздельные системы производственной и бытовой канализации следует предусматривать: - для производственных зданий, сточные воды которых требуют обработки или очистки; - для зданий бань и прачечных при устройстве теплоуловителей или при наличии местных очистных сооружений; - для многофункциональных зданий и комплексов, магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
По данному пункту вроде как необходимо делать отдельный выпуск, но мне не до конца понятно от какого оборудования сток будет считаться производственным - только мойки, посудомойки, трапы? А душевые для персонала столовой уже необходимо подключать к бытовой?
|