Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулирование температуры греющей воды в АИТП, Без дополнительного насоса
tiptop
сообщение 7.9.2024, 22:20
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Речь о двухтрубной системе теплоснабжения с совмещённой нагрузкой. Появилась мысль, что по крайней мере во время отопительного сезона можно регулировать температуру греющей воды у одноступенчатого водоподогревателя без использования насоса. Диапазон регулирования – от температуры обратной воды системы отопления до температуры прямой сетевой воды. На первый взгляд получается, что порегулировать можно. В частности, можно держать эту температуру на требуемом минимуме и тем самым ослабить накипеобразование в водоподогревателе.

Пример результатов прикидочного расчёта для tнв=+8*C:

Прикрепленный файл  расчёт_схемы_с_ВКТР__tнв__8_.png ( 14,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Пример результатов прикидочного расчёта для tнв=–27*C:

Прикрепленный файл  расчёт_схемы_с_ВКТР__tнв__27_.png ( 3,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Предполагается, что регулирующие клапаны работают синхронно. У двухходового клапана характеристика линейная, у трёхходового – равнопроцентная и линейная. Задание для электронного регулятора – температура нагреваемой воды (Т3).

Пожалуйста, комментируйте.

Сообщение отредактировал tiptop - 7.9.2024, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.9.2024, 22:29
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Оказывается, инженер Коновалов, так же живущий во Владимире, предлагал нечто похожее 15 лет назад: "Теплоноситель с выхода трехходового клапана поступает на водоподогреватель, нагревая холодную воду"

Прикрепленный файл  1.png ( 3,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2024, 7:44
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 7.9.2024, 22:20) *
можно держать эту температуру на требуемом минимуме

Мне самому не понравилось то, что при расчётной tнв у греющей воды с температурой 70 градусов будет довольно высокий расход. mad.gif

Всё-таки должно быть и количественное регулирование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных