Приветствую, форумчане.

Подскажите, пожалуйста, есть многоквартирный жилой дом с эксплуатируемым паркингом.

В основные трубопроводы ВК и ОВ по паркингу проложены из стальных труб, кроме системы автополива.

Трубопровод системы автополива под потолком эксплуатируемой кровли проложен из пластиковой трубы.

По каким нормативам мы не проходим?

Есть ли требование что нельзя допускать использование пластиковых труб в паркинге.

Как-то можно обойти эти требование?

Допустим зашить МБОРом или ...?

Спасибо за ответ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.9.2024, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 113.13330.2023
Цитата
8.1.2 ...
Прокладка трубопроводов инженерных систем из полимерных материалов в помещениях стоянок автомобилей, в том числе транзитных трубопроводов инженерных систем зданий, в которые встроена стоянка автомобилей, не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.9.2024, 11:05
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Almatov @ 13.9.2024, 10:31) *
Приветствую, форумчане.

Подскажите, пожалуйста, есть многоквартирный жилой дом с эксплуатируемым паркингом.

В основные трубопроводы ВК и ОВ по паркингу проложены из стальных труб, кроме системы автополива.

Трубопровод системы автополива под потолком эксплуатируемой кровли проложен из пластиковой трубы.

По каким нормативам мы не проходим?

Есть ли требование что нельзя допускать использование пластиковых труб в паркинге.

Как-то можно обойти эти требование?

Допустим зашить МБОРом или ...?

Спасибо за ответ

8.1.3 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций (кроме сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб) участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей должны быть изолированы строительными конструкциями или прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.
Источник УЦ ТАКИР | Обучаем инженеров по ПБ https://takir.ru/vse-publikacii/stati/chto-...113-13330-2023/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Almatov
сообщение 13.9.2024, 12:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.9.2023
Пользователь №: 421116



Есть ли Казахстанский норматив?

Т.к объект находится в РК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных