> Проектирование скважин в стадии П
naivemite
сообщение 14.9.2024, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Здравствуйте, будет проектироваться объект где заказчику требуются скважины на для технической воды, я не сталкивался с таким, возникают вопросы

1. В каком разделe ПД проектируются скважины? И проектируются ли вообще? В неэкспертизных объектах получается паспорт на скважину и все.
2. Какие специалисты проектируют скважины?
3. Есть ли у скважин для технических нужд зоны санитарной охраны и подобные обременения.
4. В каких-то документах прописана необходимость устройства водомерных узлов?

Сообщение отредактировал naivemite - 14.9.2024, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.9.2024, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 14.9.2024, 10:16) *
Здравствуйте, будет проектироваться объект где заказчику требуются скважины на для технической воды, я не сталкивался с таким, возникают вопросы

1. В каком разделe ПД проектируются скважины? И проектируются ли вообще? В неэкспертизных объектах получается паспорт на скважину и все.
2. Какие специалисты проектируют скважины?
3. Есть ли у скважин для технических нужд зоны санитарной охраны и подобные обременения.
4. В каких-то документах прописана необходимость устройства водомерных узлов?

1. ИОС2. Проектируются. На то они и неэкспертизные
2. ВК
3. Есть
4. Водный кодекс

Сообщение отредактировал aminopower - 16.9.2024, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 16.9.2024, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(aminopower @ 16.9.2024, 14:59) *
1. ИОС2. Проектируются. На то они и неэкспертизные
2. ВК


Вы считаете, что гидрогеологические расчеты это удел ВК?

Цитата(aminopower @ 16.9.2024, 14:59) *
3. Есть

Не подскажете где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2024, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(naivemite @ 16.9.2024, 12:06) *
Вы считаете, что гидрогеологические расчеты это удел ВК?

А с каких пор гидрогеологи вдруг водозаборами начали заниматься? Скважина это же тоже водозабор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 16.9.2024, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.9.2024, 17:08) *
А с каких пор гидрогеологи вдруг водозаборами начали заниматься? Скважина это же тоже водозабор...

Я в этом опыта не имею, но тот же водозабор поверхностных вод это гидротехническое сооружение, явно не ВК его проектирует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2024, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(naivemite @ 16.9.2024, 12:06) *
Не подскажете где?

полагаю СанПиН 2.1.4.1110-02. Пусть у вас водоснабжение техническое но
Цитата
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Ведь из того же горизонта из которого вы берете на технические нужды воду, кто то и на питьевые может брать...

Цитата(naivemite @ 16.9.2024, 12:15) *
явно не ВК его проектирует

У студентов ВК в нашем местном университете есть даже предмет "Водозаборы" где все это проходят. Я тоже с этим редко сталкивался, но все же это наша часть

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.9.2024, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.9.2024, 10:21
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ВКшник напроектирует скважину )
Я понимаю, будку насосной станции 1 подъёма на скважину водрузить можно со всей внутренней обвязкой. Насос заложить.
Но проект непосредственно бурения скважины - это никак не ВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.9.2024, 10:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 16.9.2024, 10:06) *
Вы считаете, что гидрогеологические расчеты это удел ВК?

Посмотрите учебник Журба или Яковлева. Там есть примеры проектирования скважин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2024, 10:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2024, 12:21) *
Но проект непосредственно бурения скважины - это никак не ВК

На предмете "Водозаборы" нам давали по технологии бурения водозаборной скважины.


Цитата(aminopower @ 16.9.2024, 12:21) *
Посмотрите учебник Журба или Яковлева. Там есть примеры проектирования скважин.

Есть еще книжка "Водоснабжение. Водоотведение. Оборудование и технологии." (Стройинформ 2006 год) там тоже кое что есть по поводу водозаборов. В интернете в продаже я ее встречал (для простого скачивания-не видел). У меня-бумажный ее вариант.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.9.2024, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.9.2024, 10:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2024, 10:21) *
Но проект непосредственно бурения скважины - это никак не ВК

Да никто не предлагает ничего бурить) Как исходник должен быть проектный геолого-технический разрез скважины на воду. Павильон, оголовок над артскважиной, скважинный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.9.2024, 10:55
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 16.9.2024, 10:38) *
Да никто не предлагает ничего бурить) Как исходник должен быть проектный геолого-технический разрез скважины на воду. Павильон, оголовок над артскважиной, скважинный насос.

А фильтр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.9.2024, 11:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 16.9.2024, 10:55) *
А фильтр?

+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.9.2024, 11:39
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(naivemite @ 16.9.2024, 12:06) *
Не подскажете где?

1 пояс ЗСО. Если водоснабжение техническое, то 2 и 3 пояса не нужны

Цитата(aminopower @ 16.9.2024, 12:38) *
Да никто не предлагает ничего бурить) Как исходник должен быть проектный геолого-технический разрез скважины на воду. Павильон, оголовок над артскважиной, скважинный насос.

Тут не поспорю, всё так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.9.2024, 13:02
Сообщение #14


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.9.2024, 10:08) *
А с каких пор гидрогеологи вдруг водозаборами начали заниматься? Скважина это же тоже водозабор...


саму дырку проколупать и насос опустить - > ВКшник сделает плюс/минус..

Но таки геофильтрационный прогноз: объемы/расходы скважины, а также радиус влияния (от которого, кстати, ЗСО пляшет), боюсь, редкий ВКшник потянет.
Так шо задача комплексная, и решать ее надо сообща. (как бы еще конструктора с генпланистом подтягивать не пришлось) laugh.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 16.9.2024, 10:19) *
У студентов ВК в нашем местном университете есть даже предмет "Водозаборы" где все это проходят. Я тоже с этим редко сталкивался, но все же это наша часть

В речке то.. ну оголовок он с защитой от мальков еще сделать сможет... А как ответит на вопрос меженного расхода и уровней, и балансу по году, чтобы понять надо делать гидроаккумулятор или нет? (я уж не говорю про эрозию и русловые процессы)
Нынче редкий ВКшник способен прочесть вдумчиво отчет по ИГМИ.
На береговой водозабор надо минимум:
а) Гидролог - дает уровни /расходы по водотоку , помогает с русловыми процессами.
б) эколог - считает ВБР
в) ВКшник - занимается вопросами гидравлики
г) Геомеханик/гидротехник - занимается вопросами берегоукрепления и вопросами устойчивости откосов.

Я вообще не понимаю, как люди заявляют что подобную работу может сделать один специалист. Максимум, залипуху, которая достойна прохождения экспертизы "каракольского района Киргизстана"

Сообщение отредактировал speleos - 16.9.2024, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2024, 13:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(speleos @ 16.9.2024, 15:02) *
На береговой водозабор надо минимум:
а) Гидролог - дает уровни /расходы по водотоку , помогает с русловыми процессами.
б) эколог - считает ВБР
в) ВКшник - занимается вопросами гидравлики
г) Геомеханик/гидротехник - занимается вопросами берегоукрепления и вопросами устойчивости откосов.

Тогда уж добавляйте и электриков (электрооборудование там тоже имеется), и генпланистов (имеющися сооружения надо на генплан сажать тоже ведь), да и конструкторов тоже вниманием никак не обойти, и автоматизация тоже вполне может быть ну и прочие ПОСовцы, сметчики и т.п. Понятно что при разработке ПД или РД раазрабатывается отнюдь не один комплект НВ (ИОС2)..

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.9.2024, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.9.2024, 15:08
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.9.2024, 13:26) *
Тогда уж добавляйте и электриков (электрооборудование там тоже имеется), и генпланистов (имеющися сооружения надо на генплан сажать тоже ведь), да и конструкторов тоже вниманием никак не обойти, и автоматизация тоже вполне может быть ну и прочие ПОСовцы, сметчики и т.п. Понятно что при разработке ПД или РД раазрабатывается отнюдь не один комплект НВ (ИОС2)..


все верно! Задачу надо решать сообща )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamalli
сообщение 6.11.2024, 18:38
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750



Есть задача запроектировать централизованный водопровод в поселке, станцию водоподготовки проектом предвидели за территорией поселка, но заказчик хочет присоединить существующие скважины к проектному водопроводу которые расположении в поселке. Не приставляю как это будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.11.2024, 3:26
Сообщение #18


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(jamalli @ 6.11.2024, 20:38) *
Есть задача запроектировать централизованный водопровод в поселке, станцию водоподготовки проектом предвидели за территорией поселка, но заказчик хочет присоединить существующие скважины к проектному водопроводу которые расположении в поселке. Не приставляю как это будет работать.

Вы кто в этой цепочке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamalli
сообщение 7.11.2024, 10:57
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750



Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 3:26) *
Вы кто в этой цепочке?

Проектант наружных сетей

Сообщение отредактировал jamalli - 7.11.2024, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.11.2024, 14:18
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(jamalli @ 6.11.2024, 18:38) *
Есть задача запроектировать централизованный водопровод в поселке, станцию водоподготовки проектом предвидели за территорией поселка, но заказчик хочет присоединить существующие скважины к проектному водопроводу которые расположении в поселке. Не приставляю как это будет работать.

От скважин В0 идут в водоподготовку (если качество скважинной воды не соответствует ГОСТ СанПин), потом резервуары, потом НС2, потом в сеть поселка В1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamalli
сообщение 7.11.2024, 17:06
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133750



Цитата(Водяной @ 7.11.2024, 14:18) *
От скважин В0 идут в водоподготовку (если качество скважинной воды не соответствует ГОСТ СанПин), потом резервуары, потом НС2, потом в сеть поселка В1.

Это понятно.
Дело в том что водоподготовка от поселка в 3 км, а существующие скважины на территории поселка. Вопрос как подсоединить трубу от скважин к централизованного водопровода поселка чтоб она нормально работала.
Думаю через водонапорную башню, но хотелось бы больше современного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.11.2024, 23:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Ничего не понял.
Сущ. скважины в поселке? И водопровод в поселке? Водоподготовка в 3 км от поселка на лишняя в этом повествовании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.11.2024, 2:23
Сообщение #23


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(jamalli @ 7.11.2024, 19:06) *
Это понятно.
Дело в том что водоподготовка от поселка в 3 км, а существующие скважины на территории поселка. Вопрос как подсоединить трубу от скважин к централизованного водопровода поселка чтоб она нормально работала.
Думаю через водонапорную башню, но хотелось бы больше современного решения.

Очень знакомое дело. Постоянно с этим сталкиваемся.
Стандартная схема для нашего российского села.
Заказчик = администрация района.
Реальное решение одно - строить новую станцию и бурить новые скважины. Тогда сможете выдержать требования нормативки и пройти экспертизу.

Администрация - против. Против дополнительных затрат на новые скважины.
Тогда предложение такое:
на существующих скважинах ставится "Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды".
Это Блок-бокс, который может быть поставлен прямо на устье скважины.
Внутри оборудование для водоподготовки, РЧВ, насосная II подъема.
После данного оборудования вода подается в сеть поселка.
В этом случае обязательно нарушается нормативка. Нужно уметь правильно подать информацию. Вы строите не СТАНЦИЮ очистки воды. А ставите на скважину ОБОРУДОВАНИЕ для очистки воды. Сброс промывных вод либо в каныгу (если она есть в поселке), либо в накопитель для последующего вывоза на очистные.
Вопрос: " И что дальше?"
Ответ: "А Вы посмотрите на существующие скважины!"
Обустройство скважин, как правило, не соответствует нормативке. ЗСО скважины в поселке - не удается обеспечить.
В лучшем случае есть ограждение.

У меня в районе есть такое село. 7 скважин. Размазаны по территории. 2+2+3 в разных углах поселения. Сначала хотели поставить водоочистку хотя бы на одном водозаборе. Чтобы хоть зимой (отсутствие полива, расход в три раза ниже летнего) обеспечить питьевой уровень. А летом - "избушку на клюшку" и питать исходной водой..
В итоге (после нескольких лет) решили делать проект нового водозабора за территорией поселка. "в 3-х километрах от поселка".
Прошло почти 15 лет с начала эпопеи.
Станции очистки до сих пор нет. Проектируется...

Второй поселок. Аналогичная история. Предложил проектный институт новую станцию водоподготовки.
100 м3/сутки.
По всем требованиям нормативным. С лабораторией, с помещениями для персонала, хранения реагентов, теплоузлом, забором, и т.д....

Ценник (2011 год) 110 млн.руб.
Оборудование водоподготовки, поставить блок-бокс на существующую скважину, стОило 10 млн.руб.
Прошло 12 лет, районные власти поставил оборудование в блок-боксе.
Население довольно, идет чистая вода.
Жалобы в Роспотребнадзор перестали писАть.
Администрация проблему решила.

Поэтому - Ваш заказчик должен решить, чего он хочет:
выполнить проект, который будет (возможно) осуществлен через -надцать лет или быстро решить проблему качественного водоснабжения.

Решение для Вас.
Проектируете в рамках строительства новой станции новый водозабор.

Вопросы к Вам:
1. Водопотребление суточное.
2. Сколько скважин есть.
3. Глубина скважин.

Сообщение отредактировал nick2 - 8.11.2024, 2:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных