> Узел ввода ТС в здание категории В2, Требования к размещению Узла ввода
Sergienko
сообщение 20.9.2024, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Добрый день.

Имеется производственное здание (оно же единое помещение категории В2). Отдельного ИТП не было выгорожено. Эксперт, который принимал проект стадии П разрешила "обозвать" ИТП Узлом ввода и тогда разместить его открыто в производственном помещении В2 с ограждением из сетки.

Схему Узла ввода прилагаю.

Насколько такое решение правомерно?

Предъявляются ли к такому Узлу ввода требования как для ИТП? (7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_Узла_ввода.pdf ( 31,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2024, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sergienko @ 20.9.2024, 14:00) *
Добрый день.

Имеется производственное здание (оно же единое помещение категории В2). Отдельного ИТП не было выгорожено. Эксперт, который принимал проект стадии П разрешила "обозвать" ИТП Узлом ввода и тогда разместить его открыто в производственном помещении В2 с ограждением из сетки.

Схему Узла ввода прилагаю.

Насколько такое решение правомерно?

Предъявляются ли к такому Узлу ввода требования как для ИТП? (7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.)

Очень самонадеянное и спорное разрешение эксперта.
Во-первых, у эксперта нет полномочий разрешать/не разрешать что-либо в проверяемой ПД. ПД проверяется на соответствие действующим нормативным документам, а вовсе не фантазиям и интерпретациям конкретного эксперта.
Во-вторых, эксперт плохо знаком с нормами, на соответствие которым обязан проверять ПД.
СП 510:
Цитата
3.1.5 узел ввода теплоносителя: Часть теплового пункта ...

7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д ...

Т.о. псевдоразрешение этого эксперта противоречит действующему СП 510 - размещение ни всего ИТП, ни его части (в виде узла ввода) в помещении кат. В2 нормами не рассматривается (допущений/оговорок нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.9.2024, 14:24
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если объект поднадзорный гостройнадзору - более 1500 м2 и прочее, то инспектор ИГАСН на этапе стройки может выписать замечание на выделение помещения ИТП и ограждение его строительными конструкциями. И положительное заключение экспертизы им фиолетово, если нарушены нормы.

Классика проектирования таких зданий - некий блок встройки - на первом этаже ИТП, над ним на втором венткамера, можно добавить еще тамбуров наружу, и административных помещений с окнами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных