> Аварийная вентиляция в компрессорном помещении
TiZi8
сообщение 4.10.2024, 12:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.8.2022
Пользователь №: 408405



Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, заложил в компрессорный зал аварийную вытяжную вентиляцию с факельным выбросом (20м). Эксперт написал, что необходим зонт от попадания осадков. Я в смятении нужен ли он7 Т.к для противодымной вентиляции он не нужен. Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.10.2024, 13:21
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зонт + факельный выброс это полный абсурд. Эффективность факельного выброса сводится к нулю. Вопрос к Вам - с чем связано применение факельного, имеются вредности, для которых необходимо рассеивание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2024, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(TiZi8 @ 4.10.2024, 12:06) *
Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, заложил в компрессорный зал аварийную вытяжную вентиляцию с факельным выбросом (20м). Эксперт написал, что необходим зонт от попадания осадков. Я в смятении нужен ли он7 Т.к для противодымной вентиляции он не нужен. Подскажите пожалуйста

Вы определитесь сначала - это аварийная или противодымная вентиляция? Это не одно и то же. И указания разные, но факельный выброс не требуется в обоих случаях.

Цитата(Skaramush @ 4.10.2024, 13:21) *
Вопрос к Вам - с чем связано применение факельного, имеются вредности, для которых необходимо рассеивание?

На аварийную вентиляцию указания по рассеиванию не распространяются - см. п. 7.6.1 СП 60...2020.

"Эксперт" повеселил отсутствием минимальной квалификации...
Вспоминается нетленная классика: "а судьи кто?" (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.10.2024, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Полагаю факельный выброс это инициатива проектировщика. А эксперт просто не хочет чтоб этот самый выброс заливало дождем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2024, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 4.10.2024, 16:32) *
Полагаю факельный выброс это инициатива проектировщика.

Да, конечно. Но это от незнания норм, а также от того, что эта неоправданная инициатива будет оплачиваться Застройщиком/Заказчиком - на чужие деньги этому проектировщику плевать.

Цитата(Амиго @ 4.10.2024, 16:32) *
А эксперт просто не хочет чтоб этот самый выброс заливало дождем.

Желание эксперта несовместимо с понятием "факельный выброс".
И эксперт ведь не указал на отсутствие необходимости факельного выброса, а захотел дооснастить его зонтом. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.10.2024, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
И эксперт ведь не указал на отсутствие необходимости факельного выброса, а захотел дооснастить его зонтом.

Зато забавно получилось. Можно как анекдот рассказывать.)
Надо смотреть что они там рассеивают. И думать как это сделать по человечески. А то может зонты какие придумали которые откидываются при включении вентилятора. По типу крышников дымоудаления у КВМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2024, 18:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это только со стороны непричастных забавно. А так имеем не очень хорошо знакомого с нормами проектировщика в паре с безграмотным экспертом - Заказчику можно только посочувствовать. За свои деньги он получает чёрт те что, а не грамотный проект.
Аварийную вентиляцию по нормам рассеивать не нужно. Факельный выброс не требуется - можно предусматривать зонт над обычным выбросом аварийной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.10.2024, 0:13
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 4.10.2024, 16:26) *
Вы определитесь сначала - это аварийная или противодымная вентиляция? Это не одно и то же. И указания разные, но факельный выброс не требуется в обоих случаях.


На аварийную вентиляцию указания по рассеиванию не распространяются - см. п. 7.6.1 СП 60...2020.

"Эксперт" повеселил отсутствием минимальной квалификации...
Вспоминается нетленная классика: "а судьи кто?" (с)


7.6.4, второй абзац. Именно о рассеивании и именно об аварийной вентиляции. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.10.2024, 17:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 5.10.2024, 0:13) *
7.6.4, второй абзац. Именно о рассеивании и именно об аварийной вентиляции. Или я ошибаюсь?

Не ошибаетесь! - это я ошиблась. Зациклилась на п. 7.6.1, в котором аварийная вентиляция не перечислена.
Т.е. факельный выброс имеет право на существование. Прошу ТС извинить меня за невнимательность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.10.2024, 20:49
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я встречал на насосном цехе НПС факельные на аварийной вентиляции. И на одной из НПС именно... с зонтами. Что вообще добило, в паспортах были на схемах чётко указаны зонты над факельными. Даже направление потока стрелками указали. И даже мысли у составителей паспортов не возникло про полный идиотизм ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных