sadodesperado47
сообщение 9.10.2024, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, Коллеги.
Проектировщик на газопровод Ду250 решил установить ГРПш с газопроводами Ду100. То есть на входе и выходе ГРПш есть переходы 250/100 и 100/250 соответственно. Скажите пожалуйста, есть ли нормативные документы препятствующие такому техническому решению?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 9.10.2024, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, из ограничений только расстояние между швами кольцевыми, а чем вам не нравятся переходы? Оборудование подбирают ведь не по диаметру, а по пропускной способности, и часто, если не всегда диаметр оборудования и ГРП, а тем более грпШ, где за каждый мм борются, имеет меньше диаметр подводящего трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.10.2024, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А чего вы переживаете? У проектировщика есть допуск СРО, проект пройдет требуемую экспертизу, то есть решения проектировщика подтвердит эксперт. Ну и как выше сказали, регуляторы как правило имеют диаметры меньше магистрали, т.к их подбирают по пропускной способности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 11.10.2024, 0:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(sadodesperado47 @ 9.10.2024, 11:22) *
Здравствуйте, Коллеги.
Проектировщик на газопровод Ду250 решил установить ГРПш с газопроводами Ду100. То есть на входе и выходе ГРПш есть переходы 250/100 и 100/250 соответственно. Скажите пожалуйста, есть ли нормативные документы препятствующие такому техническому решению?
Спасибо.

Как правило большинство ГРПШ будут иметь входные /выходные диаметры меньше чем линейные подключаемы участков газопроводов. Потеря давления происходит по линейной части, в местном сужении ничего страшного нет. Разве что при пиковых нагрузка свистеть газ по трубам внутри ГРПШ будет . Как отметили коллеги, важна пропускная способность регулятора в составе ГРПШ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.10.2024, 17:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 9.10.2024, 17:14) *
А чего вы переживаете? У проектировщика есть допуск СРО, проект пройдет требуемую экспертизу, то есть решения проектировщика подтвердит эксперт. Ну и как выше сказали, регуляторы как правило имеют диаметры меньше магистрали, т.к их подбирают по пропускной способности

Вот только не надо упоминать эксперта всуе. Было бы здорово, пусть на правах анонимности, но такой человек рассказал бы, как он проводит экспертизу проекта. Мне же люди говорили, что при экспертизе проекта смотрят список примененной в проекте НТД, и все. Совсем все, ни кто не пересчитывает диаметры, расходы, и все остальное, ибо получается разработать свой проект, это колоссальное время. Ни кто этим не заморачивается.
Даже схемы принципиальные не проверяют. В прошлом году, собирались монтировать котельную, с нашей стороны были серьезные замечания к тепломеханической схеме. Так проектанты (и ни как иначе) уперлись, мол госэкспертизу проект прошел, переделывать ничего не будем.

"И скажите спасибо, что вам рукав вместо гульфика не пришили!"(С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2024, 18:19
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 17.10.2024, 17:44) *
"И скажите спасибо, что вам рукав вместо гульфика не пришили!"(С)

Это не "©". biggrin.gif

У Аркадия Райкина было так: "Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274