> Тепловыделения от компрессорного оборудования, Расход воздуха на охлаждение
Irka
сообщение 11.10.2024, 5:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.6.2021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233



Добрый день, Коллеги! Столкнулась с проблемой недостачи информации от технологов которые дали данные по компрессорной установки: Компрессор винтовой GR 250, 13 бар, 33,3 м3 в мин, установленная мощность двигателя 250 кВт. Вопрос в том что не понятно какой расход воздуха необходим для охлаждения компрессорной установки. По расчёту на тепловыделения образованных от работы двигателя, получается L=8210 м3/ч, по формуле Для компрессоров с воздушным охлаждением: Qv = 0,92 N/dT, где Qv = потребная производительность вентиляции, м3/с;N = мощность на валу компрессора, кВт;
dT = повышение температуры в компрессорной, Получается намного больше L=51750 м3/ч.

Проконсультируйте пожалуйста, что кроме электродвигателя нагревается и где правда и по какой формуле считать? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 11.10.2024, 7:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



По какой формуле считать не скажу, мне обычно тепловыделения задают.
Тепловыделения идут не только от двигателя. Основная доля - это тепловыделения от нагрева воздуха в процессе его сжатия.
Попробуйте найти паспорт на компрессор. Там могут быть необходимые вам данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 11.10.2024, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



http://dspace.dstu.education:8080/jspui/bi...2_ch._CH._1.pdf

интересная книга))) 62 стр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 11.10.2024, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(AGAG @ 11.10.2024, 11:03) *
http://dspace.dstu.education:8080/jspui/bi...2_ch._CH._1.pdf

интересная книга))) 62 стр.

Вентиляторы дымоудаления в компрессорной - это конечно сильно) Как и фраза "вентиляторы должны быть работоспособными при повышенной температуре воздуха в помещении компрессорной до 100°C", из которой собственно вентиляторы ДУ и выехали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 11.10.2024, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



нельзя же книгу из одних копипаст и отсылок делать - нужно ведь и от себя, а самотворчество оно такое... всякое)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irka
сообщение 17.10.2024, 4:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.6.2021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233



Спасибо всем большое за участие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 17.10.2024, 19:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Jan28 @ 11.10.2024, 9:40) *
По какой формуле считать не скажу, мне обычно тепловыделения задают.
Тепловыделения идут не только от двигателя. Основная доля - это тепловыделения от нагрева воздуха в процессе его сжатия.
Попробуйте найти паспорт на компрессор. Там могут быть необходимые вам данные.

А выделения тепла от сжатия воздуха разве не от энергии, приложенной к двигателю, берутся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 18.10.2024, 9:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



берутся оттуда, вы правы.
Но это не классические, так сказать, тепловыделения от двигателя, как там от станков всяких, насосов и т.д. И двигатель сам всё-таки эту теплоту не выделяет, он эту энергию передаёт, а выделяет воздух. Поэтому мой ответ и был такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.10.2024, 12:51
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Jan28 @ 18.10.2024, 9:59) *
берутся оттуда, вы правы.
Но это не классические, так сказать, тепловыделения от двигателя, как там от станков всяких, насосов и т.д. И двигатель сам всё-таки эту теплоту не выделяет, он эту энергию передаёт, а выделяет воздух. Поэтому мой ответ и был такой.

Двигатель и сам выделяет в районе 5-10% от потребления - у стандартного на корпусе есть крыльчатка охлаждения воздуха и ребра.
На шильдике пишут КПД - вычитаете из 1 или 100 и вот они выделения тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных