Цитата(leonid18 @ 20.10.2024, 7:58)

Есть Выход из МОП в ПБЗ и затем на Лестницу Н2 , МОП защищаемое помещение.
Лестница Н2 рассчитана на условия обеспечения избыточного давления не менее 20 Па, на открытую дверь:
Согласно СП 7.13130.2013
Я не ПБ-шник, но сильно сомневаюсь, что такое расположение МОП соответствует действующим нормам пожарной безопасности.
Цитата(leonid18 @ 20.10.2024, 7:58)

Начинаем измерения по ГОСТ Р 53300-2009, пункт
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;
Вопрос - Избыточное давления на ЛЕСТНИЧНОЙ клетке не менее 20 Па при открытой двери на улицу, должно определяться относительно ПБЗ или МОП?
Пониманию должно помочь это сообщение:
Цитата(трое пожарников @ 21.8.2024, 19:19)

близкая к окончательной редакция изм. 3 (может что то дополнительно прояснит):
Последнее предложение 3-го абзаца пункта 7.1 заменить текстом следующего содержания: «Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (коридорах), сообщающихся через дверные проемы с помещениями (внутренними объемами здания – лестничными клетками, шахтами лифтов и пр.), защищенными системами приточной противодымной вентиляции, не допускается. Указанной защите системами вытяжной противодымной вентиляции не подлежат безопасные зоны, лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2. В этом случае защите системами вытяжной противодымной вентиляции подлежат помещения (коридоры), сообщающиеся через дверные проемы с описанными выше безопасными зонами, лифтовыми холлами, тамбур-шлюзами.
Т.е., смежным для ЛК помещением, относительно которого измеряется изб. давление в ЛК, будет помещение с ДУ. В жилье это, как правило, межквартирный коридор.
Цитата(leonid18 @ 20.10.2024, 7:58)

И как соотносится между собой ПБЗ и Лестница Н2, если при Открытии двери на лестницу, включается большой подпор и выдувает все из ПБЗ на лестницу.
В расчетах лестницы стадии П, ПБЗ не учитывается вообще.
Есть разные мнения, Проектировщиков, Технадзора и Пожарного Инспектора.
Вы
неверно представляете себе алгоритм работы систем подпора в ПБЗ. Большой подпор на открытую дверь включается при открывании двери в ПБЗ из помещения/коридора с ДУ.
При открывании двери из ПБЗ/ЛХ в ЛК большой подпор не должен включаться.
Одновременное открывание дверей из коридора в ПБЗ и из ПБЗ в ЛК сценарием пожара не рассматривается.
Это непонятно, т.к. должно учитываться при расчёте подпора в ЛК - т.е. расход подпора недостоверен.
Если ПД разрабатывали после введения в действие СП 1.13130.2020 (19.09.2020), то по п. 6.1.3 СП 1 перед ЛК д.б. ТШ с подпором на
всех этажах здания, независимо от размещения там ПБЗ.