Коллеги, добрый день!
Кто как читает пункт 18.26 СП 30

На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

- на стояках при отсутствии на них отступов - на нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и на вышерасположенных над отступами этажах;

- в жилых и общественных зданиях с числом этажей пять и более - не реже чем через три этажа;

- в начале участков (по движению стоков) отводных трубопроводов при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;

- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;

- в проходных туннелях.

Вместо ревизии на подвесных трубопроводах сети канализации, прокладываемых под потолком, предусматривают установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения. Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания.

Примечание - На трубопроводах внутренней бытовой канализации, проходящей через встроенные помещения, допускается не предусматривать установку ревизий и прочисток. При этом ревизии и прочистки должны быть размещены на стояках выше и ниже этих помещений

Ситуация в следующем, над коммерческой частью располагаются с/у жилья. Коммерческих этажей - 4 шт (2 - 5 эт). Под потолком первого будет перекидка.
Возможно ли не предусматривать ревизию во всех встроенных помещениях. Ревизии будут на 6-м и под потолком 1-ого прочистка.
Вроде бы как желательно располагать ревизии через три этажа, но в то же время в примечании написано, что через встройку можно ходить без них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.10.2024, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Kristi988 @ 23.10.2024, 11:16) *
Вроде бы как желательно располагать ревизии через три этажа, но в то же время в примечании написано, что через встройку можно ходить без них


Это если стояк без всяких там "перекидок".
Вообще стоит отвести архитектора за гаражи и отмудохать вежливо объяснить, что не стоит делать СУ над всякими такими коммерческими площадями, магазинами, офисами и т.п. Далеко не во всех помещениях можно проложить канализационную трубу под потолком. Лучше сделайте короб, и идите вертикально стояком без всяких там перекидок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных