> Очистные сооружения. Отношения БПК5/Nобщ - это про вход или перед аэротенками?, БПК5/Nобщ в начале более 5, перед аэротенками менее 3. для выбора схем
Viktor-sux
сообщение 29.10.2024, 18:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2024
Пользователь №: 434810



Всем привет! Делаю расчет очистных сооружений с удалением фосфора. Есть несколько схем с удалением, для их выбора нужно знать соотношение БПК5/Nобщ. Это соотношение необходимо брать на входе в очситные (до решеток итд) или непосредственно перед зоной биологической очистки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F8ke_g2R3eY.jpg ( 36,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.10.2024, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Сами-то как думаете? Ну, если логически рассуждать

А что за мощь перед аэротенками снимает 40% БПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor-sux
сообщение 30.10.2024, 15:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2024
Пользователь №: 434810



Я могу всяко думать, но в методиках видел что иногда речь может идти про вход очистных, а иногда - непосредственно перед стадией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 31.10.2024, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Viktor-sux @ 30.10.2024, 15:46) *
Я могу всяко думать, но в методиках видел что иногда речь может идти про вход очистных, а иногда - непосредственно перед стадией


Покажите мне методику, где расчет последующих сооружений ведется без учета предыдущих. Пожалуйста, очень интересно.

И еще все-таки очень интересно: что у вас перед аэротенками снимает 40% БПК? Флотаторы и промсток?

Сообщение отредактировал miter - 31.10.2024, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 12.11.2024, 21:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Viktor-sux @ 30.10.2024, 17:46) *
в методиках видел что иногда речь может идти про вход очистных, а иногда - непосредственно перед стадией


У меня сын, когда учился ( 95-2000 годы), в СНиПе нашёл несколько "косяков", и в формулах, и в таблицах.. А уж в методичках косячить сам Бог велел... Ну и читать их надо внимательно, где то должно быть , что они подразумевают... Но чисто по логике - микробам плевать, сколько было на входе, им важно "СКОКО В ГРАММАХ" (цитата из рекламы wink.gif ) им на питание приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor-sux
сообщение 26.11.2024, 8:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2024
Пользователь №: 434810



Цитата(miter @ 31.10.2024, 9:59) *
Покажите мне методику, где расчет последующих сооружений ведется без учета предыдущих. Пожалуйста, очень интересно.

И еще все-таки очень интересно: что у вас перед аэротенками снимает 40% БПК? Флотаторы и промсток?


Я вроде бы вообще не писал сколько у меня БПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.11.2024, 8:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Viktor-sux @ 26.11.2024, 8:21) *
Я вроде бы вообще не писал сколько у меня БПК


Из подзаголовка:
Цитата
БПК5/Nобщ в начале более 5, перед аэротенками менее 3


Вряд ли вы азот дозируете, чтобы поменьше соотношение было laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных