Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ГПУ и косинус, Вопрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме
U_gene
сообщение 1.11.2024, 11:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.12.2010
Пользователь №: 87015



Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.

Исходные данные:
1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт)
2. Есть трансформатор 630/6/0,4
3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме.

Теперь вопросы:
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1?
2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99.
3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1?
3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
austinpowers
сообщение 2.11.2024, 19:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.10.2018
Пользователь №: 350161



вот щас конкретно ГПУ Jenbacher впараллель с ПС110/10 работает и показывает cos phi 0,98x
имхо все сильно зависит какой у генератора регулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 2.11.2024, 21:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(U_gene @ 1.11.2024, 12:58) *
Теперь вопросы:
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1?
2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99.

Генератор не влияет на то, как потребляет нагрузка. Если у нагрузки косинус ниже единицы - значит он ниже единицы.
На текущее время нагрузка имеет усреднённый косинус 0.8 на таких мощностях. Вот и пишут, что генератор может обеспечить при косинусе 0.8 необходимый ток. Собственно, то же касается и трансформаторов. Ну не получается в современном мире получить у нагрузки косинус, близкий к единице, слишком много потребителей нынче не являются чисто активными. И тут влияют не только мощные потребители вроде электродвигателей, но и куча маломощных импульсных блоков питания без PFC, которые очень лихо отбирают импульсный ток на вершине синусоиды и срезают эту вершину капитально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных