Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество, схема присоединения и мощность теплообменников ГВС в ИТП по СП 510.1325800.2022
mark1
сообщение 2.11.2024, 6:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Здравствуйте. Т.к. СП 41-101-95 не входит в перечни обязательные и добровольные, то сейчас пользуемся только СП 510.1325800.2022.

"5.12 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения может осуществляться по трем различным схемам: параллельной, двухступенчатой смешанной и последовательной.
Для систем теплоснабжения с расчетным температурным графиком 130°С-70°С и выше рекомендуется подключение водоподогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме при соотношении тепловой нагрузки горячего водоснабжения и отопления до 1,2.
Конкретный способ выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты  на отопление:
- одноступенчатая параллельная схема:

Qhmax/Q0max<0.2; Qhmax/Q0max>1.2

- двухступенчатая схема (рисунки 3, 4, 5):
0.2<Qhmax/Q0max<1.2

Для расчетов оборудования систем горячего водоснабжения и технологических систем по заданию на проектирование принимаются температуры теплоносителя в тепловой сети в точке излома температурного графика или соответствующие летнему минимуму.
Оборудование системы горячего водоснабжения теплового пункта должно обеспечивать расчетный секундный расход, л/с, в системе горячего водоснабжения здания.
Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребления с учетом потерь тепла подающими и циркуляционными трубопроводами следует определять по СП 30.13330.
Не допускается определять указанный расход тепла при подключении нескольких зданий к одному теплообменнику в ЦТП простым суммированием потребностей в тепле на нужды горячего водоснабжения каждого здания."

По этому пункту значит ли, что при температуре ниже 130/70 (например 110/70) могу выбирать одноступенчатую параллельную схему при любом Qhmax/Q0max ?

Далее:
"8.2.7 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
- для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый;
- для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100% производительности."

И значит ли что если выбираю одноступенчатую схему, то делаю на 50% производительности каждый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 3.11.2024, 21:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



По пункту 5.12:
Требования второго абзаца только Рекомендуют при соотношении 0…1,2 двухступенчатую схему, несмотря на требования третьего абзаца, что при соотношении 0…0,2 регламентируется одноступенчатая параллельная схема. В противном случае схема присоединения только исходя из соотношений, приведенных в третьем абзаце.
По пункту 8.2.7:
Требования первого абзаца регламентируют два по 50 %.
Требования второго абзаца при определенных условиях Допускают один на 100 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 26.12.2024, 14:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Добрый день, коллеги!
Помогите, разобраться... Какую нагрузку ГВС применить для определения схемы подключения.

Здание будет подключаться к тепловой сети. Технические условия предварительно выданы, но нагрузки еще корректируемы.
У меня есть нагрузка на отопление 100 кВт.
На ГВС если брать расход максимальный часовой с температурой 65-5 получается 80 кВт => соотношение 80/100=0,8 =>нужно применять двухступенчатую схему.
Но, ВКшник еще даёт расчет по формуле Б.3, и с учетом потерь Qht нагрузку на ГВС даёт уже 130 кВт => соотношение 130/100=1,3 => нужно применять одноступенчатую схему.

Начал смотреть внимательно СП.
В пункте Б.3 написано, что по этому пункту вычисляется тепловая производительность водоподогревателей. И вычисляется величина Qh hr.
Пункт Б.4 предписывает вычислять по нему тепловой поток на горячее водоснабжение. И вычисляется или величина Qhm, или величина Qhmax по формулам Б.4 или Б.5 пункта Б.4 соответственно.
Т.е. получается, что для определения тепловых потоков ГВС чтобы можно было определиться со схемой подключения (одноступенчатая или двухступенчатая) и запросить корректировку ТУ нужно применять только формулы пункта Б.4. А уже в задании на подбор теплообменника производителю давать нагрузку, вычисленную по формулам пункта Б.3.

Начал смотреть внимательно индексы формул.
В п. 5.12 Qhmax/Qomax.
В пунктах Б.3 и Б.4 Qhmax вычисляется только по формуле Б.5 пункта Б.4.

И теперь совсем не понимаю какую величину брать как Qhmax.
По результатам изучения СП получается и мои прикидки по максимальному часовому расходу не верны. И расчет коллеги-ВКшника мне не помогает, т.к. у него расход теплоты вычислен по формуле Б.3, а должен быть по Б.5.

Прокомментируйте, пожалуйста, мои умозаключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 4.7.2025, 21:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Во вкладке Комментарии, консультации наткнулся на схожий первичный запрос, во вложении
Мнение внештатного или штатного Эксперта во вложении:
Бондаренко Владимир Иванович
Отсутствует в Реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0005.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных