Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет напора насоса
Alexeynt21
сообщение 4.11.2024, 16:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429705



Здравствуйте всем. Подскажите, при рассчете напора центробежного насоса для перекачивания воды из одной ёмкости в другую, нужно ли прибавлять свободный напор на излив, помимо линейных потерь, на местные сопротивления, геометрического напора на поднятие воды. Типа как при рассчете водопровода в жилых объектах, где прибавляется напор в диктующей точке, например смеситель (+20 метров).
В квартире понятно, это нужно что бы давление было достаточное перед смесителем, иначе струя будет слишком слабая. А в случае простого перекачивания требуемого объёма воды? Если не прибавить свободный напор на излив, как это будет на практике? Вода просто не польётся или всетаки польётся, в соответствии с расчётной скоростью на конечном участке трубопровода, например на моей схеме последний участок имеет скорость 1,5 м/с.
Прикрепленный файл  рассчет_напора_1.png ( 20,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Прикрепленный файл  рассчет_напора_1.pdf ( 180,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2024, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Если учтены все-все сопротивления, то на излив добавлять не надо. Но у вас они наверняка не все учтены (например сопротивления 2,5м патрубков от общей трубы до емкостей). Ну и надо бы краны добавить, если хотите настроить равномерное распределение между емкостями.


Сообщение отредактировал miter - 5.11.2024, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeynt21
сообщение 5.11.2024, 9:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429705



Цитата(miter @ 5.11.2024, 15:51) *
Если учтены все-все сопротивления, то на излив добавлять не надо. Но у вас они наверняка не все учтены (например сопротивления 2,5м патрубков от общей трубы до емкостей). Ну и надо бы краны добавить, если хотите настроить равномерное распределение между емкостями.

Благодарю за ответ. Отводы к ёмкостям я ещё не разобрался как посчитать, там же кмс тройников на отвод прибавить надо, потом происходит сужение прохода, на излив я только что узнал, прибавляют 1,5 кмс. И если не ошибаюсь, то в расчете общего напора насоса будет участвовать потери только одного из 5 отводов, тот у которого сопротивление больше. Поправьте, если не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2024, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 9:01) *
на излив я только что узнал, прибавляют 1,5 кмс.

У кого узнали?smile.gif 1,5 кмс - это что за величина такая?

Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 9:01) *
в расчете общего напора насоса будет участвовать потери только одного из 5 отводов, тот у которого сопротивление больше.

В расчете общего напора - да. Но тут было бы неплохо рассчитать распределение по веткам, чтобы подобрать диаметры веток, степени закрытия кранов и т.п. Проще всего было бы построить в программе типа "Гидросистема".
Если в вас эти ветки одинаковые и расход в них одинаковый, то и сопротивления в них тоже буду одинаковые

Сообщение отредактировал miter - 5.11.2024, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeynt21
сообщение 5.11.2024, 11:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429705



Цитата(miter @ 5.11.2024, 18:12) *
У кого узнали?smile.gif 1,5 кмс - это что за величина такая?


В расчете общего напора - да. Но тут было бы неплохо рассчитать распределение по веткам, чтобы подобрать диаметры веток, степени закрытия кранов и т.п. Проще всего было бы построить в программе типа "Гидросистема".
Если в вас эти ветки одинаковые и расход в них одинаковый, то и сопротивления в них тоже буду одинаковые

Ввёл в заблуждение по поводу 1,5 кмс.
Имелось ввиду 1 кмс.
Прикрепленный файл  Screenshot_20241105_181529_YouTube.jpg ( 152,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

https://youtu.be/qyggzbVP3_I?si=BWliP1EGkYrMNfU6
Автор этих видео использует методику конвертирования всех участков и элементов в КМС, коэффициент местного сопротивления. Например зная КVS клапана, его можно выразить в КМС, далее при рассчете напора мы плюсуем все полученные КМС (характеристика данная привязана к расходу жидкости).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2024, 12:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



А, ну так можно хоть в попугаях))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.11.2024, 15:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Alexeynt21 @ 4.11.2024, 16:25) *
Вода просто не польётся или всетаки польётся, в соответствии с расчётной скоростью на конечном участке трубопровода, например на моей схеме последний участок имеет скорость 1,5 м/с.
Прикрепленный файл  рассчет_напора_1.png ( 20,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Прикрепленный файл  рассчет_напора_1.pdf ( 180,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


На практике вода конечно же польется, она всегда польётся, только с не расчетным расходом.
Коэффициент на излив зависит от типа излива, под слой воды или в воздух, зависит от факторов, ищите в пособиях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeynt21
сообщение 5.11.2024, 16:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429705



Цитата(Aerl @ 5.11.2024, 22:58) *
На практике вода конечно же польется, она всегда польётся, только с не расчетным расходом.
Коэффициент на излив зависит от типа излива, под слой воды или в воздух, зависит от факторов, ищите в пособиях

Благодарю, тоесть, к сумме всех потерь надо прибавить местное сопротивление в конце ветки на излив? Например 1 КМС.
Ссылаюсь на видео из YouTube, ссылка в одном из предыдущих сообщений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexeynt21
сообщение 5.11.2024, 16:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.4.2024
Пользователь №: 429705



Цитата(Alexeynt21 @ 5.11.2024, 23:18) *
Благодарю, тоесть, к сумме всех потерь надо прибавить местное сопротивление в конце ветки на излив? Например 1 КМС.
Ссылаюсь на видео из YouTube, ссылка в одном из предыдущих сообщений
Так же в одном из учебников встретил упоминание
Прикрепленный файл  Screenshot_20241105_233032_Microsoft_365__Office_.jpg ( 531 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.11.2024, 8:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну, +-, в каком-то Пособии для МЧС вчтречал прямо расчет самого коэффициента
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.11.2024, 8:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Эти коэффициенты все есть в справочниках по гидравлике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных