> плк овен 210cs3 управление сервоприводом, Как реализовать ШИМ
ПутникКЗ
сообщение 12.11.2024, 12:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 24.1.2023
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211



Доброго дня коллеги!
В Овен писал, мне сказали что данная модель плк овен 210cs3 не предназначена управлять сервоприводами. Но, я как раз и брал контроллер что имеет быстрые выходы, в документации написано что быстрые выходы сделаны для формирования ШИМ в том числе. Почитал в интернете, на одном форуме человек тоже писал , короче я не пойму.
Может как-то по другому организовать управление сервопривода?.
Если по таймеру сделать?
Вот думаю. если формирование ШИМ сделать отдельно на контроллере, без возможности прерывания формирования ШИМ а включать драйвер командой 0/1.
С таким управлением не будет замедления и ускорение, единственное, считать энкодером расстояние и по достижении необходимого счётчиком вЫключать таймер.

Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 12.11.2024, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrGr
сообщение 12.11.2024, 18:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 297646



Какое отношение ШИМ имеет к управлению сервоприводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 13.11.2024, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Мне известны только гидравлические сервоприводы управляемые ШИМ.
Сервоприводы шаговые или на синхронных моторах используют типы сигналов STEP/DIR или СW/CCW, где 1 импульс соответствует повороту двигателя на определенный угол (контур позиционирования замкнут в сервоприводе!), а частота будет соответствовать скорости вращения (от 100 Гц до МГц).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных