> СП 55.13330.2016 с изм.2, Воздухообмен
GASPAR
сообщение 14.11.2024, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Доброго дня коллеги.
Кто -нибудь может расшифровать понятие "режим обслуживания" указанный в пункте 9.7 СП 55.13330.2016 "Здания жилые одноквартирные" (с изменением 2) в части кратности воздухообмена. Интересует кухня. Я понимаю так, что согласно этого пункта в кухне постоянный воздухообмен должен быть не менее 0,2 объема помещения в час. Но как только кто-то включает газовую плиту он удивительным образом должен увеличится до 100 м3/ч. Это обязательство хозяеву включить вытяжку над плитой? Или открыть настеж все проёмы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickolkaaa
сообщение 14.11.2024, 17:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502



Как я понимаю, это обязательство проектировщику предусмотреть возможность гарантированного удаления указанного объема. А также поступления соответствующего количества воздуха для компенсации и его нагрев до нормируемых температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.11.2024, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дальше в этом же пункте есть понятие "нерабочий режим".. Вот и не возьму в толк что такое "рабочий режим" и "нерабочий режим" в кухне частного дома. Предполагаю что это режим когда кухонная плита включена и выключена соответственно. При выключенной плите кратность естественной вентиляции в кухне равна 0,2 воздухообмена помещения в час, при включенной - 100 м3/ч за счет включенной механической вытяжки над плитой. Иначе как вентиляция будет менять производительность Не сама же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 21.11.2024, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



В частных домах с вент установками, заказчик может сам регулировать производительность вентиляции. В моем понимании это рекомендация заказчику не убавлять вентиляцию менее 0,2 крат. А систему мы проектируем на не менее 100 м3/ч. А вытяжка над плитой - это местный отсос периодического действия, на него компенсация не предусматривается, ну или через открытую форточку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных