> ВНИМАНИЕ! Найти ошибки и дать замечания к моим учебным проектам, Очень нужна конструктивная критика
Pabl88
сообщение 15.11.2024, 18:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2024
Пользователь №: 435154



Здравствуйте. Я запроектировал учебные проекты по ОВ - Административное здание и Пристройка к поликлинике.
Потратьте пожалуйста немного времени, очень нужна конструктивная критика. mellow.gif

Для расчетов и конструирования использовал MagiCad, Dcad.
Как итог своего обучения сделал вывод что проектировать отопление в MagiCad крайне неудобно, быстрее полилинией отрисовать и в Audytor SET быстро расчитать. Например я так и не смог сбаланисровать систему отопления Административного здания - слишком много ошибок и тормозов. Dcad - прикольно, быстро, но оборудование только Ридан, что не совсем удобно.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Админ._здание.7z ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Поликлиника.7z ( 3,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pabl88
сообщение 18.11.2024, 13:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2024
Пользователь №: 435154



Нашел у себя две ошибки в проекте Админ. здания.

1. На системах общеобменной вентиляции не установлены нормально-открытые клапаны что нарушает пункт 6.10 а)

"6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения
различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и
кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах, а
также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения
их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных,
административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых
зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;"


2. Система отопления выполнена с применением труб из шитого полиэтилена VALTEC PE-Xb. Теплоизоляция труб в конструкции пола не предусмотрена, это нарушение пункта 4.11 СП 344.1325800.2017

"4.11 Тепловую изоляцию на холодных и горячих водопроводах и трубопроводах
водяного отопления из труб из ПЭ-С следует предусматривать для: предупреждения
ожогов; обеспечения потерь теплоты менее допустимых; исключения конденсации влаги".

Все верно ? mellow.gif




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pabl88
сообщение 18.11.2024, 13:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2024
Пользователь №: 435154



Ну еще один вопрос, уточнить...

Вентиляцию мы рассчитываем по скорости движения воздуха в воздуховоде - приложение Л СП 60.13330.2020.

Отопление считаем по скорость движения приложение И СП 60.13330.2020, или ориентируемся на потери давления в трубопроводе ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных