Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> RLU222 Проблема, Зависает показание температуры в канале.
DeadPerson
сообщение 26.11.2024, 4:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2024
Пользователь №: 436732



Здравствуйте знатоки автоматизации!

Имеются две приточно-вытяжные установки (назовем их условно: установка 1 и установка 2) с абсолютно одинаковыми RLU222 и настройками в них (сравнивал неоднократно).

Но есть одна проблема, через равный промежуток времени на установке 2 перестает включаться подогрев из-за того, что контроллер показывает зависшые значения температуры в канале например: 38.5°C.
После перезагрузки управления как и установки в целом, на дисплее контроллера отображается действительная температура и начинает включаться подогрев.

Установка 1 при этом работает 24/7 без каких-либо проблем.

Подскажите в какую сторону копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeadPerson
сообщение 26.11.2024, 6:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2024
Пользователь №: 436732



Единственное отличие найденное в этих контроллерах, это прошивка.
Установка 1: 2.00
Установка 2: 2.01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.11.2024, 9:00
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Подскажите в какую сторону копать?
выбросить эту дрянь мертворожденную и заменить на нормальный плк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.11.2024, 19:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(DeadPerson @ 26.11.2024, 6:33) *
Подскажите в какую сторону копать?

Вероятно неисправен контроллер.
Если гипотеза подтвердилось, то возможные варианты :
1. Заменить на исправный контроллер
2. Переделать блок управления на другой контроллер
3. Отремонтировать неисправный контроллер.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.11.2024, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeadPerson
сообщение 27.11.2024, 3:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2024
Пользователь №: 436732



Цитата(LordN @ 26.11.2024, 13:00) *
выбросить эту дрянь мертворожденную и заменить на нормальный плк


Посмеялись над дрянью biggrin.gif
Это самое простое и наверное от этого надежное, я про замену.
Но иногда хочется докопаться до сути проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.11.2024, 8:11
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



хорошо смеется только тот, кому теплообменнку размороженную паять и менять не приходится. а вы смейтесь дальше.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeadPerson
сообщение 28.11.2024, 5:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2024
Пользователь №: 436732



Теплообменник отсутствует, есть только электрокалорифер.

Не знаю в чем причина была, но после того как контроллеры поменяли местами, обе установки работают нормально.
Может контакт где-то был плохой, хотя все достаточно туго зажимаются, может еще что-то. Пока что работает.

Интересно следующее, возможно ли открыть заслонку приточного воздуха например на 50%?

Смесительной заслонки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.11.2024, 7:57
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
возможно ли открыть заслонку приточного воздуха например на 50%?
зачем, какая цель преследуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.11.2024, 15:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(DeadPerson @ 26.11.2024, 4:33) *
Здравствуйте знатоки автоматизации!

Имеются две приточно-вытяжные установки (назовем их условно: установка 1 и установка 2) с абсолютно одинаковыми RLU222 и настройками в них (сравнивал неоднократно).

Но есть одна проблема, через равный промежуток времени на установке 2 перестает включаться подогрев из-за того, что контроллер показывает зависшые значения температуры в канале например: 38.5°C.
После перезагрузки управления как и установки в целом, на дисплее контроллера отображается действительная температура и начинает включаться подогрев.

Установка 1 при этом работает 24/7 без каких-либо проблем.

Подскажите в какую сторону копать?

Эти контроллеры в своё время были достаточно хороши, но сейчас уже старели. То, что зависает, говорит о неисправности внутренней памяти. Поэтому скорей всего только замена. Могу порекомендовать контроллеры Elstars VC1, в своё время созданные на основе RLU, но с устранением его недостатков. Сейчас есть Modbus, лучше структурированное подробное меню на русском языке, куча настроек в том числе по запуску, повышенная надёжность и контроль памяти. Вот такого, как сейчас на RLU, Вы никогда не увидите, чтоб завис. А если зависнет, то можно перешить или даже перепаять процессор, который везде продаётся. Из коробки он работает уже нормально настроенный. Ссылка слева внизу "Автоматика Elstars" (если не включен Adblock). Можно и другие, но там свои нюансы.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.11.2024, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeadPerson
сообщение 29.11.2024, 4:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2024
Пользователь №: 436732



Цитата(LordN @ 28.11.2024, 11:57) *
зачем, какая цель преследуется?

Воздух не успевает прогреваться при низкой температуре (я так понимаю электронагреватель не справляется), хочу ограничить приток.
Установки собраны с рекуператором, на мой взгляд было бы экономичнее с рециркулятором, и греть зимой, и охлаждать летом меньше.

Поток приточного воздуха ограничил путем частичного примерно на 45° закрытия заслонок (привода позволяют проделать подобное) в каналах притока и вытяжки, так же убавил частоту на ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.11.2024, 8:33
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не надо трогать заслонки, всего можно добиться только пч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных