Трубопроводы из крышной котельной в ИТП в подвале (3 шт.) |
|
|
|
27.11.2024, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Добрый день! Есть вопрос ) Столкнулась с такой ситуацией, что не могу подружить смежников на объекте. Есть ребята, которые разрабатывают крышную котельную, и их граница проектирования - пол котельной. И есть ОВ-шки, которые делают ИТП и дальше все после него. И вот сети из котельной до ИТП оказались никому не нужные, котельщики их от себя отбрасывают (и тут я согласна), но и ОВ-шки тоже не берут. И при этом ссылаются на СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ пункт 1.2, хотя у нас и не пахнет централизованным теплоснабжением по п.1.1 того же СП.
Рассудите, люди добрые! как эти сети назвать и в чьих руках они должны оказаться. Ситуация доходит до абсурда - нанимать отдельного специалиста?
Сообщение отредактировал sometimes - 27.11.2024, 18:39
|
|
|
|
|
27.11.2024, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Зависит от структуры отделов, специалистов, дележке денег, субподрядчиков. При данном проектном решении эти внутренние сети теплоснабжения от автономного источника до установок теплопотребления, если ИТП делают ОВ-шники, то это тоже их объем работ (2-4-6 труб). Но там же могут быть и объемы ВК-шников, до ИТП и после.
|
|
|
|
|
27.11.2024, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(Evgkarpro @ 27.11.2024, 19:16)  Зависит от структуры отделов, специалистов, дележке денег, субподрядчиков. При данном проектном решении эти внутренние сети теплоснабжения от автономного источника до установок теплопотребления, если ИТП делают ОВ-шники, то это тоже их объем работ (2-4-6 труб). Но там же могут быть и объемы ВК-шников, до ИТП и после. Объект делают специалисты приглашенные, так что о каких-то устоявшихся коммуникациях одной компании говорить не приходиться, тут как раз особенность, что смежники со стороны. Может ссылки на нормы? как эти сети трактовать в принципе.
|
|
|
|
|
28.11.2024, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Как ни крути, а это "совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии", т.е. тепловая сеть. Ни к котельной, ни к ИТП не относится. Т.е. формально должны быть отдельный раздел проекта, отдельная смета, отдельный договор на СМР. Это если неформально решить не получается.
|
|
|
|
|
28.11.2024, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(forrte @ 28.11.2024, 19:03)  Как ни крути, а это "совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии", т.е. тепловая сеть. Ни к котельной, ни к ИТП не относится. Т.е. формально должны быть отдельный раздел проекта, отдельная смета, отдельный договор на СМР. Это если неформально решить не получается. Не стоит свою трактовку давать терминам. А с трубами и границами меж разделами еще проще- это видимо первый опыт поизображать из себя технического заказчика и потому вляпались. Зачем дали или согласовали помещение для ИТП в подвале? Давным давно многие ушли при автономном теплоснабжении от СМР "крышек" на месте монтажа. Проще на заводе и крупноблочная сборка на объекте и нет никакого ИТП в подвале, все в том самом помещении и которое проще по шуму оторвать от конструкций дома.Так еще и ПНР и вообще все разделы по котельной и ИТП в одном подрядчике с проектированием и монтажем и сдачей по форме 13, 14,(15, 16) и пуском тепла. Но ежели впервой, то и раздробить ИТП, саму котельную, помещения автоматики и электрики для неё отдельно, да и котлы тоже Отчего тема не в песочнице? Любой славспец раздела ОВ или ТС первого года на такой должности сразу б пресек подобное, если еще не ведущий инженер.
|
|
|
|
|
29.11.2024, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Текущее решение схоже с типовым проектом 903-1-310.95 (1995 год.) - Один блок котельной (транспортабельный блок контейнерного типа, располагаемый на крыше объекта); но по каким то архитектурным, специфичным решениям, еще: - Три тепловых пункта со вспомогательным оборудованием, расположенные в подвале этого объекта. Почему бы и нет можно и так, куча есть таких объектов (сталкивался в основном когда 1 Котельная и 1 ИТП на первом этаже или в подвале). В последнее время (где-то с 2010) так же в основном сталкивался, что ТП в Котельной и выходы с нее непосредственно на внутренние системы теплопотребления (ОВ+ВК+ТХ).
|
|
|
|
|
29.11.2024, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Дело в том, что это не совсем один дом, это группа многосекционных домов, на огромном подземном паркинге. Собрать все в котельной - колоссальные размеры самой котельной (если собирать в ней контура), а потом гнать эти контура во все стороны, транзитом через одну секцию, а потом по паркингу. Потому и принято такое решение. И для высотных это даже описано в СП 253, что именно так и должно быть. Когда дом один, конечно все в котельной, контура на разные зоны, ГВС и т.д., но у всего есть свое обоснование. Вопрос не стоял в том, рационально ли принято решение. У каждого объекта есть свои нюансы, вопрос стоял лишь в том, как классифицировать трубопроводы из котельной в ИТП согласно нормативов, возможно кто-то сталкивался. Логично что это трубопроводы внутреннего теплоснабжения, но в зоне какого СП они в итоге находятся. Специалисты по тепловым сетям разводят руками - не наше. ОВ-шки - так же. Это частный случай, связан скорее с желанием убрать это из объемов, но так как объект далеко не первый и раньше таких вопросов не возникало, даже не было подозрений, что этот вопрос возникнет и эти объемы нужно дополнительно обговаривать, потому конкретно в этом случае просто зашли в тупик. Абсолютно все опрошенные ОВ-шки, говорят что это их зона ответственности. Но не те, кто работает на объекте.
Сообщение отредактировал sometimes - 29.11.2024, 9:53
|
|
|
|
|
29.11.2024, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Цитата(инж323 @ 28.11.2024, 21:47)  Не стоит свою трактовку давать терминам. Это не "своя" трактовка, а взятая из Правил. Это раз. Можете дать другую. Вы вообще по теме, как обычно, ничего не сказали, кроме если бы да кабы. Это два. Может, и этот дом снести?
|
|
|
|
|
29.11.2024, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Evgkarpro @ 29.11.2024, 9:30)  В последнее время (где-то с 2010) так же в основном сталкивался, что ТП в Котельной и выходы с нее непосредственнона внутренние системы теплопотребления (ОВ+ВК+ТХ). +1 В моей практике это решение с 2005 г. Ещё вызывает сомнение соответствие принятого решения п. 4.13 СП 373, т.к. по сообщению ТС: Цитата(sometimes @ 29.11.2024, 9:52)  ... это группа многосекционных домов ... Цитата(sometimes @ 29.11.2024, 9:52)  ... вопрос стоял лишь в том, как классифицировать трубопроводы из котельной в ИТП согласно нормативов, возможно кто-то сталкивался. Логично что это трубопроводы внутреннего теплоснабжения, но в зоне какого СП они в итоге находятся. Специалисты по тепловым сетям разводят руками - не наше. ОВ-шки - так же. Это частный случай, связан скорее с желанием убрать это из объемов, но так как объект далеко не первый и раньше таких вопросов не возникало, даже не было подозрений, что этот вопрос возникнет и эти объемы нужно дополнительно обговаривать, потому конкретно в этом случае просто зашли в тупик. Абсолютно все опрошенные ОВ-шки, говорят что это их зона ответственности. Но не те, кто работает на объекте. Вы напрасно ищете какой-то конкретный СП. Границы проектирования для нескольких субчиков оговариваются в Договорах на проектирование. Возможно, эти опрошенные привыкли работать " по понятиям", а не по Договору - только он имеет юридическую силу. Полагаю, сегодня при сложившейся ситуации нужно заключать дополнительный Договор с ОВ-шниками на пропущенный ГИПом требуемый объём проектных работ.
|
|
|
|
|
29.11.2024, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Спасибо всем за участие! что не поленились и уделили внимание моему, возможно очень простому для многих, вопросу. Всем хорошего дня!
P.S. Вопрос решился мирно, чему я очень рада. Договорились, что ОВ-шки заберут этот объем к себе и все будет в одном комплекте.
|
|
|
|
|
3.12.2024, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Хорошо, что вопрос решился мирно, ситуации бывают разные, а нормативы у нас тёмные. В том же СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, в п.2.2 (область распространения СП), ни слова не говорится о СЦТ, хотя казалось бы, где, если не здесь. Опять же определение СЦТ (п.3.1) весьма расплывчато (независимо от числа, протяжённости и диаметров) и может быть натянуто на что хочешь. Пример: автономная котельная в нескольких десятках метров от здания школы (детсада). Думаю, вряд ли какие-то ОВ-ки заберут наружные трубопроводы к себе.
|
|
|
|
|
19.12.2024, 17:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.9.2024
Пользователь №: 434418

|
Добрый день. На будущее: трубопроводы от котельной до ИТП надо относить к отдельному разделу ТС (тепловые сети), т.к. нормы отличны от внутренних систем теплоснабжения. Собственно поведение котельщиков и ОВшников понятно.
|
|
|
|
|
19.12.2024, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На будущее- Если узел газового ввода разместить отдельно от помещения с котлами, то можно еще найти раздел желаемый к отдельному осмечиванию. Равно как и помещение с электрошкафами и шкафами автоматики отделить от помещений с оборудованием котельной и помещением с оборудованием "ИТП". Раскидать их по разным секциям дома и еще затребовать отдельные входы с улицы. И потом печалиться, что заказчик плохо относится и режет сметы. Редиски же они все, эти заки.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|