> Дымоудоление одной системой из коридора с пожарной нагрузкой и помещения
asdfghzxc
сообщение 3.12.2024, 0:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336002



Добрый день! Можно сделать одну систему дымоудоления из коридора 2-го этажа и офиса 3-го этажа? Если учесть, что "коридор" является одним пространством с помещением "зоны отдыха", в которой есть пожарная нагрузка (мягкая мебель).
О пп.7.6 СП 7 знаю, но если считается дымоудаление из коридора как из помещения возможно есть обоснование объединения с "нормальным" помещением.
Прикрепленный файл  555646644.jpg ( 72,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 3.12.2024, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Я думаю могут быть проблемы формального характера - на плане же написано, что это коридор - значит это коридор, просто с признаками помещения.
Также возможно у вас при принятии коридора помещением нарушаются пути эвакуации (123-ФЗ ст. 89), и проблемы могут вырасти из этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.12.2024, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Была тема.
К общему мнению не пришли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.12.2024, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



разве в этом не будет нарушения СП7 7.6?

в обсуждении был вопрос как считать коридорную систему коридора с пожарной нагрузкой, но объединять системы коридора (даже с нагрузкой) и помещения все равно нельзя (почему-то)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asdfghzxc
сообщение 3.12.2024, 11:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336002



Спасибо за ответы! Обоснования к объединению нет. Кроме мнения (моего и некоторых коллег), которое ничем не подкреплено. Так что не стоит изобретать велосипед, а делать отдельные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.12.2024, 11:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 3.12.2024, 10:16) *
разве в этом не будет нарушения СП7 7.6?

в обсуждении был вопрос как считать коридорную систему коридора с пожарной нагрузкой, но объединять системы коридора (даже с нагрузкой) и помещения все равно нельзя (почему-то)))

Я могу только предполагать, что ВНИИПО заботится о повышенной защите путей эвакуации.
Но есть СП 477 для высотных зданий. Там по п. 7.1.15 допускается объединение, не соответствующее п. 7.6 СП 7.
Я вижу в этом противоречие. Почему тогда с такими же допущениями нельзя объединять в невысотных зданиях по СП 7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2024, 18:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ИОВ
Цитата
Но есть СП 477 для высотных зданий. Там по п. 7.1.15 допускается объединение, не соответствующее п. 7.6 СП 7.

Пункт 7.1.15 СП477 исключён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.12.2024, 19:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sindarkon @ 4.12.2024, 18:49) *
ИОВ

Пункт 7.1.15 СП477 исключён.

Спасибо за напоминание - похоже, вчера по ошибке открыла версию без ИЗМ.1.
Приношу извинения читающим тему за мою невнимательность.

Там, практически, весь раздел 7.1 исключён. Всё, что относилось к СПДВ и ОВ.
Часть пунктов были повтором указаний СП 7, а часть вызывали недоумение из-за нестыковок с СП 7.
Сожалею, что исключили ф-лу для расчёта площади помещения, приходящуюся на 1 дымоприёмное устройство, вместе с п. 7.1.16. Хотя и потеря невелика - это ф-ла из NFPA 92B. Уже 15 лет назад её приводил на Форуме ув. NOVIK_N
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.12.2024, 15:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 4.12.2024, 19:34) *
Там, практически, весь раздел 7.1 исключён. Всё, что относилось к СПДВ и ОВ.


Следствие более радикальных изменений 384-ФЗ.

Цитата(ИОВ @ 4.12.2024, 19:34) *
Сожалею, что исключили ф-лу для расчёта площади помещения, приходящуюся на 1 дымоприёмное устройство, вместе с п. 7.1.16. Хотя и потеря невелика - это ф-ла из NFPA 92B. Уже 15 лет назад её приводил на Форуме ув. NOVIK_N

Сожалеть не стоит. Статус формулы повышен. В соответствии с проектом изм. 3 СП 7 она перекочевала в Приложение Е СП7, что ожидаемо к принятию еще в этом году.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Изм._384_ФЗ.jpg ( 492,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных