Приветствую! Подземный паркинг 12 тыс м2, неотапливаемый. Основная проблема п.8.4 СП 10. 8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с.
Вижу 2 варианта решения ограничения объема труб: 1. Выполнить объединенную систему АУП и ВПВ, с установкой ПК на трубопроводах АУП. Но согласно п.6.1.22 СП 485 допускается присоединять ПК к водозаполненной АУП. Про воздухозаполненные ничего не написано. Есть ли у кого-нибудь опыт присоединения ПК к воздухозаполненной АУП? Возможно по СТУ? 2. Раздельные системы АУП и ВПВ. Если выполнить кольцевое ВПВ от НС, то требование об объеме не выполнить. Возможно ли выполнить разделение на несколько секций (секции менее 12 ПК) и выполнить тупиковые магистрали?
Буду благодарен за мнения и за другие варианты решения проблемы.
|