> Неподвижные опоры при малом расстоянии до ввода в здание
niko2105
сообщение 13.12.2024, 15:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Оговорюсь заранее опыта в наружных тепловых сетях крайне немного. Столкнулся с ситуацией - проектируется тепловая сеть от существующей камеры УТ-8.
Ввод напрямую из камеры в подвал жилого дома. Далее по подвалу до помещения теплового пункта.
Расстояние от стены тепловой камеры до ввода в жилое здание всего 3,82м. Буду признателен, если подскажете как правильно расставить неподвижные опоры.
Я пока предварительно поставил одну опору на расстоянии 1,5м от стены тепловой камеры, а вторую непосредственно в подвале. Верно ли я рассуждаю?Прикрепленный файл  ТС_и_ввод_в_здание.pdf ( 157,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.12.2024, 20:39
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Глобально отвечая - неподвижные опоры здесь не нужны.
Распутывая Ваш вопрос на множество мелких подвопросов надо спросить Вас: - Что за тип прокладки Вашей наружной теплосети?

Сообщение отредактировал nik4t - 13.12.2024, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 15.12.2024, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Вы правы, забыл указать. В проекте предусмотрена бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в ппу изоляции от существующей тепловой камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.12.2024, 17:39
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(niko2105 @ 15.12.2024, 18:13) *
Вы правы, забыл указать. В проекте предусмотрена бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в ппу изоляции от существующей тепловой камеры.

Неподвижная опора на вводе в данном случае не нужна.Неподвижная опора в подвале возможна в случае, если Вы свои нагрузки передадите конструктору здания в качестве задания. И. Если он согласится их принять/учесть в своей работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных