Получение временного разрешения на ИТП в Ростехнадзоре |
|
|
|
16.12.2024, 8:42
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Добрый день! Произведен монтаж ИТП, на данном этапе нужно получить временное разрешение Ростехнадзора для проведения пуско-наладочных работ. Согласно постановления №85 от 30.01.21г пункт 17, нужно предоставить пакет документов.
в) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра допускаемого объекта: исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (для объекта теплоснабжения); инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного персонала допускаемого объекта; должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по каждому рабочему месту; договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон); перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала, которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений; организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения или теплопотребляющей установки и лица, его замещающего; организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на допускаемом объекте; Страница 9 из 29 Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 (ред. от 25.12.2021) список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда; инструкции по эксплуатации в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск; журнал (оперативный, распоряжений, заявок на вывод оборудования в ремонт, для испытаний, технического диагностирования, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде); Вопрос в следующем: На техническое обслуживание заключен договор с монтажной организацией. Исходя из этого, какие документы нужно приложить согласно подпункта "В" данного приказа? Данное здание принадлежит ИП, нужно ли аттестовывать персонал этого здания в Ростехнадзоре при наличии договора на техническое обслуживание сторонней организацией?
|
|
|
|
|
16.12.2024, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Персонал обслуживающий системы теплопотребления здания должен иметь аттестацию в РТН(именно по системам). Ну и перечень руководов с их аттестацией тоже, как руководов. Во всяком случае ответственный за тепловое хозво здания должен быть безусловно аттестован. Гендир может быть не аттестованным( сам ИПшник). А по эксплуатирующей ИТП команде- там атестованы и тех персонал и их старшой в этой команде. Хотя ИП как владелец здания не совсем удобная вещь, чисто юридически. Ему(зданию) б удобней быть во владении ООО, а он( ИП) учредитель этого ООО. Все таки вторая буква "О" в "ООО" удобней. Хотя для времянки вобщем то пока без разницы, если эксцессов не случится.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.12.2024, 9:30
|
|
|
|
|
16.12.2024, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
А можно ли для временно назначить ответственного и его замещающего из персонала организации, обслуживающей по договору данное ИТП?
|
|
|
|
|
16.12.2024, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Можно. Но это должно быть отражено в договоре с ними. Но само разрешение, см. внимательно, все одно выписывается на ИП, собственника здания.Только вот а с системами кто занимается? В договор и их эксплуатацию включать тогда надо, а они аттестованы под это?
|
|
|
|
|
16.12.2024, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Да, аттестованы. Соответственно все инструкции, разработанные для ИТП, будут утверждены ИП, а ознакомлены будут люди с обслуживающей организации?! Я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
16.12.2024, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Андрей231 @ 16.12.2024, 10:04)  Да, аттестованы. Соответственно все инструкции, разработанные для ИТП, будут утверждены ИП, а ознакомлены будут люди с обслуживающей организации?! Я правильно понимаю? да
|
|
|
|
|
16.12.2024, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Еще один вопрос можно? Программа прогрева и пуска ИТП так же утверждается ИП или ответственным, назначенным из обслуживающей организации?
|
|
|
|
|
16.12.2024, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Андрей231 @ 16.12.2024, 15:10)  Еще один вопрос можно? Программа прогрева и пуска ИТП так же утверждается ИП или ответственным, назначенным из обслуживающей организации? у вас вот тут недопонимание выявляется сразу в самой сути вопроса- для чего пуск тепла по времянке? И кто за что отвечает? Отвечает собственник. т.е. ИП.( ему и утверждать разработанное эксами) Он только поручил эксплуатацию ИТП и не более. А кто выполняет ПНР? Кто ИТП на режимы выводит? Монтажники обычно. Но в это время все одно за все отвечает собственник. Сдали уутэ за 3-5 днем, ну и молодцы, а СО отрегулировали нормально за это время? Все хвосты устранили выявленные на пуске и уже в работе ИТП? Делают монтажники ж все одно, а эксы лишь смотрят и врубаются в то что тут ныне у них.Так и монтажники при пуске первые три дня и не менее должны откатать системы и подготовиться к оформлению актов комплексного испытания. А с какой даты эксы эксплуатируют и что они до этой даты на объекте делают? и у кого ключ от ИТП? и кто платит за электру по ИТП? Так ведь и само здание совсем не в том состоянии на которое расчитывались параметры оборудования ИТП, да и нет потребления ГВС. И эти трое( ИП, монтаж и эксы) могут себе запросто все нервы сожрать и жилами закусить. А там еще море всяких нюансов. А постоянка когда примерно? А по электре разрешение будет готово на тот момент, будет справка о присвоении милицейского адреса? И ведь № разрешения по электре вписывается в разрешение по теплу и ИТП там обязательно должно быть упомянуто и адрес для постоянки не один день делается. А разрешение действует лишь до конца отопсезона и не более 6 месяцев.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.12.2024, 21:58
|
|
|
|
|
17.12.2024, 7:31
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
В общем у нас картина такая: Имеем административно-бытовое здание с тепловой нагрузкой 0,2Гкал/ч. Здание уже в работе, система отопления смонтирована и работает от двух электрических котлов. Адрес объекту уже присвоен. Монтаж ИТП закончен, работы проводились нашей организацией, с нами же и будет договор на обслуживание ввиду отсутствия аттестаций и персонала у заказчика ИП. На данный момент собираем документы для получения временного разрешения в РТН согласно п.17 постановления №85. Исполнительная документация готова, акты промывки, опрессовки, готовности внутриплощадочных сетей готовы, программу пуска и прогрева составили, а вот с приказами, назначением ответственных, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда имеется недопонимание. Остальные вопросы, такие как журналы, эксплуатационные инструкции, средства защиты, это уже мелочи. Про разрешение по электричеству в данном постановлении №85 ни слова не говорится.
|
|
|
|
|
17.12.2024, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Инструкции по охране труда для работников организации имеет право утверждать только их непосредственный работодатель или лицо той же организации, им уполномоченное. То же самое с должностными инструкциями. Производственные инструкции и программы либо утвердить обеими сторонами, либо утвердить владельцем и согласовать с техническим руководителем эксплуатирующей по договору организации.
|
|
|
|
|
18.12.2024, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
18.12.2024, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Андрей231 @ 17.12.2024, 7:31)  Про разрешение по электричеству в данном постановлении №85 ни слова не говорится. у вас в ИТП нет электрооборудования? Вы насосы цирк. собираетесь включать? Они не тепловое оборудование допускаемое Разрешением на пуск тепла, они электроборудование, как и электрощиты ИТП. Вот на них перед вызоваом теплового инспектора РТН надо получать разрешение по электре в РТН и одно в другое вписывают. Это уже лет 10 как такое. Мало того, в тепловом разрешение точно так же перечисляется всё электроборудование упомянутое в разрешении по электре на оборудование ИТП и № с датой вписывается.
|
|
|
|
|
18.12.2024, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Понял, спасибо.
|
|
|
|
|
19.12.2024, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Цитата(forrte @ 17.12.2024, 11:21)  Инструкции по охране труда для работников организации имеет право утверждать только их непосредственный работодатель или лицо той же организации, им уполномоченное. То же самое с должностными инструкциями. Производственные инструкции и программы либо утвердить обеими сторонами, либо утвердить владельцем и согласовать с техническим руководителем эксплуатирующей по договору организации. Вот еще какой вопрос: Если ответственный за безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки назначен из сотрудников организации обслуживающей эту установку по договору, то к заявлению на выдачу временного разрешения мы прикладываем сам договор, протоколы аттестации сотрудников этой организации, делаем приказ о назначении ответственного и его замещающего, должностную инструкцию на ответственного. А как быть с инструкциями по охране труда, если вся эксплуатация на сторонней организации?
|
|
|
|
|
19.12.2024, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Непонятно, что ещё за сторонняя организация. Та, с которой заключается договор, или какая-то третья? Но в любом случае инструкции по ОТ разрабатываются и утверждаются только той организацией, где эти работники работают. Руководитель или уполномоченное лицо должны быть обучены и аттестованы по ОТ. Опять же для оперативного и оперативно-ремонтного персонала приказы о допуске к самостоятельной работе и протоколы проверки знаний.
|
|
|
|
|
19.12.2024, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.9.2023
Пользователь №: 421359

|
Да, с которой заключается договор. Т.е. мы должны приложить к заявлению на временное разрешение инструкции и распоряжения на допуск к самостоятельной работе обслуживающей организации? Или будет достаточно протоколов аттестации и удостоверений по ОТ
|
|
|
|
|
19.12.2024, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Андрей231 @ 19.12.2024, 15:30)  Да, с которой заключается договор. Т.е. мы должны приложить к заявлению на временное разрешение инструкции и распоряжения на допуск к самостоятельной работе обслуживающей организации? Или будет достаточно протоколов аттестации и удостоверений по ОТ Обычно хватает, но у нас это журнал аттестации работников в РТН, а не внутренний некий журнал.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Требования РТН одни, но подход к ним весьма неоднороден по городам и весям. Где-то и кто-то требует больше, а где-то - меньше. Замечания и по документации, и по натуре, скорее всего, всё равно будут. Собирайте что есть по каждому пункту требований и заявляйтесь, чего время тянуть. Допуск к самостоятельной работе нужен только для оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Для ремонтного не нужен. Протоколы или журналы в зависимости от места аттестации (проверки знаний) - комиссией РТН (ответственные лица - обязательно, остальные - если нет внутренней) или внутренней.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|