Добрый день
Вопрос заключается в следующем, рассчитывая вентиляцию для действующего горячего цеха , на данный момент столкнулся с расчетом Сопротивления на элементах воздуховода. Так как считаю в ручную не знаю в каком положении будут дроссельные задвижки. Подскажите сколько выйдет полное сопротивление сети при имеющихся элементах. (у меня вышло 1400Па)
Расход воздуха 8000м3/ч
На каждый зонт по 1333м3/ч
1) Фильтрующая установка перепад 650Па
2)Воздуховод 1000 на 350 - 16 метров
3)Тройник 1000 на 350
4)Поворот 1000 на 350
5)Вытяжные зонты 5шт 1000 на 1000
6)Вытяжной зонт 1шт 600 на 1000
7) Ручной дросель-клапан 250мм - 6шт к каждому зонту