> Подбор насоса, Как рассчитать нужный напор в системе
Mikosh
сообщение 23.12.2024, 14:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2024
Пользователь №: 426797



На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?

Сообщение отредактировал Mikosh - 23.12.2024, 14:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_напора_насоса.pdf ( 167,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.12.2024, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Mikosh @ 23.12.2024, 14:39) *
На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?

Пишу только геометрическую высоту, без потерь (лин+мест), свободного напора, подпора в наружной сети и пр. Геометрическая высота в ХВС берется от отметки наружной сети в точки подключения.
Нгеом.хвс=Н1+Нп=38 м
Нггеом.гвс=28-24,6=3,4 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 23.12.2024, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Mikosh @ 23.12.2024, 14:39) *
На объекте теплообменники ГВС(ИТП) расположены на кровли здание. Насос обеспечивающий давление в системе хоз-пита находится в подвале. ИТП ранее был в подвале с НС, при таком раскладе.
Hр=31 м

Вопрос: как правильно посчитать давление насосной станции? Нужно ли при расчете напора учитывать геометрическую высоту Н2 (смотреть схему)?



Ну скажем так, что требовательнее, теплообменник + мин напор на вводе или дальний высокий потребитель + требуемый напор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных