Добрый день!
1.
Цитата
"Оба контроллера "моргают RUNом""
- а ERR они при этом моргают?
Если нет - возможно, что они
Цитата
" ну типо в "Стопе"
Если да - то это быстрее всего HALT
2. Не любят у нас на форумах сразу давать
полную информацию о конфигурации...
К какому порту и каким кабелем подключаетесь? На каких параметрах связи? Знаете ли вы про назначение 5 пина и используете ли это?
PIN.png ( 109,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93. Что значит
Цитата
"не могу связаться ни по Modbus (через MOXA), ни по Ethernet (преобразователь ModbusRTU/Ethernet IPD-DAS-tGW-715)"
Какой программой и что читаете? Какие адреса и какие функции модбас? Если это сканер - какую ошибку выдаёт?
Какие режимы и параметры пробовали?
4. Все другие контроллеры - это TWD? И все запрограммированы в TwidoSuite-v2.0 и у вас есть исходники? Тогда посмотрите настройки порта в проекте. А установлен ли и настроен ли драйвер модбас для TwidoSuite и не мешает ли кто-нибудь подклчению на 502 порт?