> AB PowerFlex 525 25B-D030N114 Помогите настроить для проверки, Настройки PowerFlex 525 25B-D030N114
SerjP32
сообщение 17.1.2025, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2025
Пользователь №: 438407



День добрый.
Я с настройкой ПЧ знаком мало. Помогите настроить частотник PowerFlex 525 25B-D030N114 для работы (проверки работоспособности) с двигателем 5АИ132М6УЗ(фото шильдика в прикрепил)?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20250117_120251.jpg ( 317,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.1.2025, 20:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(SerjP32 @ 17.1.2025, 12:28) *
День добрый.
Я с настройкой ПЧ знаком мало. Помогите настроить частотник PowerFlex 525 25B-D030N114 для работы (проверки работоспособности) с двигателем 5АИ132М6УЗ(фото шильдика в прикрепил)?


Так вопрос не ставьте! Модераторы сбросят в "мусорку".
Тут расписан быстрый запуск. Будут конкретные вопросы - задавайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerjP32
сообщение 18.1.2025, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2025
Пользователь №: 438407



Виноват. попробую исправиться.

Двигатель подключать звездой. Перемычка 1-11 установлена. J8 в положении SRC.
ВВОД ПАРЕМЕТРОВ:
P053 -2 сброс
P031 -380 напряжение
P032 -50 частота
P033 -? номинальный ток перегрузки двигателя.
P034 -17.1 номинальный ток двигателя.
P037 -7.6 номинальная мощность двигателя.
P044 -50 максимальная выходная частота преобразователя.
P046 -1 управление с встроенной клавиатуры.
При вышеописанных параметрах управление должно быть с клавиатуры пч.

Поправьте если я ошибаюсь.
Вопросы P033 параметру(номинальный ток перегрузки двигателя) как посчитать?
P044(максимальная выходная частота преобразователя) 50 гц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 18.1.2025, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(SerjP32 @ 18.1.2025, 15:52) *
...
Двигатель подключать звездой. Перемычка 1-11 установлена. J8 в положении SRC.
...

P031 -380 напряжение
P032 -50 частота
P033 -? номинальный ток перегрузки двигателя.
P034 -17.1 номинальный ток двигателя.
P037 -7.6 номинальная мощность двигателя.
P044 -50 максимальная выходная частота преобразователя.
...

Вопросы P033 параметру(номинальный ток перегрузки двигателя) как посчитать?
P044(максимальная выходная частота преобразователя) 50 гц?


Любой ток, выше номинального, является перегрузкой двигателя. У вас движок имеет номинальный ток 17,1А. обычно такой же ток и выставляют в качестве перегрузочного, т. к. реальная нагрузка создает меньший ток, если правильно подобрана. И да, максимальная выходная частота 50Гц. (по шильдику)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerjP32
сообщение 19.1.2025, 10:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2025
Пользователь №: 438407



Цитата(По самые по... @ 18.1.2025, 22:02) *
Любой ток, выше номинального, является перегрузкой двигателя. У вас движок имеет номинальный ток 17,1А. обычно такой же ток и выставляют в качестве перегрузочного, т. к. реальная нагрузка создает меньший ток, если правильно подобрана. И да, максимальная выходная частота 50Гц. (по шильдику)


Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных