Добрый день! Такой вопрос, кто-то сталкивался с проектированием таких устройств для помещений с опасными выделениями как эжекторы типа ЭИ ? Не могу понять можно ли подключать воздуховод к диффузору эжектора для вывода на кровлю? По требованиям необходимо удалять воздух с высоты 0,3 м от пола, но высота помещения более 6 м, а высота эжектора ЭИ.01.00.00 составляет 2,7 м. В серии указывается, что есть резервное давлении 10 Па на нагнетающем патрубке для вывода выхлопной шахты от диффузора, но интересно как это реализуется на практике. И еще возможно глупый вопрос для подстраховки, книжка Торговникова по промзданиям немного запутала), в цехе есть тепловыделения и вредности, обустроены местные отсосы, вопрос в том, нужно ли суммировать расход на компенсацию местного отсоса с необходимым расходом для удаления теплоизбытков, к примеру в помещении вытяжка на местном отсосе 1000 м3/ч, для ассимиляции теплоизбытков нужно подать 2000 м3/ч воздуха, получается у нас в этом помещении будет Приток = 2000 м3/ч, Вытяжка от МО = 1000 м3/ч, Вытяжка общеобменная = 1000 м3/ч ?? Или нужно приток на компенсацию МО учитывать отдельно? Т.е. Приток = 1000 + 2000 = 3000 м3/ч, Вытяжка от МО = 1000 м3/ч, Вытяжка общеобменная = 2000 м3/ч?
|