> В чем разница возд. фильтров f9 разных изготовителей ?
AI 155
сообщение 20.1.2025, 20:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



На объекте ХХ в вент. установках используют воздушные фильтры класса 9, подробности не уточнял. При этом фильтры одного поставщика, до срабатывания датчика засорения служат в два раза больше , чем фильтры другого поставщика. Те которые дольше служат, соответственно дороже. Со слов эксплуатации , внешне не отличаются, сертификаты в наличии. Чисто из любопытства, а почему такая разница в продолжительности работы ? Понятно , что в материалы разные, а чем они отличаются ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.1.2025, 8:08
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5226
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Аналогичная история с фильтрами в водоподготовке.
Два фильтра с загрузкой. Называются "Аналог" один второго. Ценник примерно одинаков.
Первый забивается грязью, чистит воду.
Второй забивается грязью, чистит воду.
Через одинаковый объем пропущенной воды фильтры начинают зарастать.
На первом перепад давления не очень высокий, расход воды снижается незначительно, но качество воды на выходе начинает ухудшаться, наблюдается увеличение загрязнений, которые он должен задерживать. Это увеличение может определить только лаборатория, человек этого не видит.
На втором перепад давления увеличивается, расход воды снижается, количество меньше, но качество воды лучше.

Резюме:
Если количество воды на первом месте а качество на втором (пусть вода будет, хоть какая-нибудь, но приемлемая для использования), тогда загрузка №1.
Если качество воды первично, а количество вторично, то используем загрузку №2.

Так и тут.
Хорошо, фильтры служат дольше.
А качество очистки воздуха кто-нибудь проверял?

И второй вариат, распределение пор в фильтровальном материале.
Поры мелкие по всему объему фильтра - зарастают быстрее. Фильтрует только наружный слой, а глубинные остаются чистыми. Крупные фракции перерывают мелкие поры.
Поры мелкие на выходе фильтра, и ко входу поры увеличиваются. Крупная грязь задерживается на входе фильтра, мелкие фракции задерживаются в глубине фильтра, ближе к выходу. В итоге грязеемкость увеличивается. Фильтр работает всем объемом.

Сообщение отредактировал nick2 - 21.1.2025, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.1.2025, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(nick2 @ 21.1.2025, 10:08) *
А качество очистки воздуха кто-нибудь проверял?

И второй вариат, распределение пор в фильтровальном материале.
Поры мелкие по всему объему фильтра - зарастают быстрее. Фильтрует только наружный слой, а глубинные остаются чистыми. Крупные фракции перерывают мелкие поры.
Поры мелкие на выходе фильтра, и ко входу поры увеличиваются. Крупная грязь задерживается на входе фильтра, мелкие фракции задерживаются в глубине фильтра, ближе к выходу. В итоге грязеемкость увеличивается. Фильтр работает всем объемом.

Предполагаю, что никто.
Со вторым соглашусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2025, 9:15
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У воздушных есть одна особенность ткани. Тем более на "девятке". До начала эффективной фильтрации на "обычной" проходит определённый период времени, пока ткань набирает статический заряд либо "слегка зарастает" пылью. Соответственно, служит дольше, но в начальном периоде работы фильтрация хуже.
Вторая либо имеет статику с завода, либо набирает быстрее. Служит меньше, фильтрует эффективно, практически, от момента установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 22.1.2025, 13:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Спасибо. Принято к сведению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.2.2025, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Еще бы учесть период начала эксплуатации, одно дело поставить фильтр весной перед тем как пойдет пыльца и пыль весенняя пока нет дождей и не прибрали. И другое дело поставить фильтр после того как снег ляжет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2025, 18:39
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10952
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чтобы что-то понять, надо (я бы рекомендовал):

а) взвесить фильтр перед установкой
б) взвесить фильтр после сработки ДДД
набрать такую статистику по разным фильтрам, производителям и периоду работы (зима-лето-осень-весна и т.д.)
в) сделать выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2025, 16:46
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(forrte @ 3.2.2025, 15:38) *
"Зима-лето-осень-весна и т.д." - уже не квартал, даже при неограниченных возможностях из области НФ.


Это к эффективности фильтра не имеет НИКАКОГО отношения. Достаточно сравнения разных тканей в равных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.2.2025, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Особой возможности у них нет, т.к. с госторгов фильтры. Сказали, что есть существенная разница по продолжительности работы по сравнению с фильтрами, первоначально ставившимися на установках. Те первые - были из-за за руб ежа. Стало это интересно - в чем может быть отличие. Если бы там работал, наверно выяснил бы. Но я там не работаю, изредка только разбираюсь с какими нибудь проблемками, с которыми эксплуатация не может справится. В прошлом году, перед началом сезона регулировал им гидравлику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2025, 22:28
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Camfil делал ткань с предзарядом и без вторичного пыления. К примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.2.2025, 9:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если фильтры со статическим зарядом, то по идее при повышенной влажности эффективность будет уменьшаться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2025, 10:07
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(forrte @ 4.2.2025, 10:14) *
Имеет. Разные фильтры могут по-разному вести себя в разных условиях. Где-то эффективны одни, где-то другие.

Демагогии не надо. Речь о фильтрах одного типа и одной категории. А если кто-то, кое-где у нас порой, так это Вам в киносказку.

Цитата(AI 155 @ 4.2.2025, 10:25) *
Если фильтры со статическим зарядом, то по идее при повышенной влажности эффективность будет уменьшаться ?

Не так. Заряд приобретают все, китайцы в шерстяных носках на эбонитовой горке никуда не делись. Шведы делали (делают?) карманники с предзарядом. Сразу, с момента установки. Там ещё условия упаковки , хранения и монтажа оговаривались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.2.2025, 12:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В принципе есть материалы типа электретов, возможно что то подобное используется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.2.2025, 12:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Электрет действительно заряжают.
Если в общем, то влага эффективно уменьшает статическое электричество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2025, 12:53
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AI 155 @ 4.2.2025, 13:43) *
Электрет действительно заряжают.
Если в общем, то влага эффективно уменьшает статическое электричество.

Да, но трение присутствует постоянно. Станет суше - восстановится. Вопрос основной был о разнице, разница в материале, типе и структуре. И сроке эффективной работы.
Сюда же, возможно, вторичное пыление. Микрофибра может иметь ломкие волокна, которые пылят ничуть не слабее по РРМ чем сохнущая бумага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.2.2025, 13:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2048
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Понятно, спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2025, 18:14
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(forrte @ 5.2.2025, 18:48) *
Демагогией вы занимаетесь. Сунулись не по делу и не по адресу.


Сколько приточных установок, с какими системами фильтрации и в течении какого времени вам довелось эксплуатировать?
Мне 90 за последние десять лет, непрерывно. Жду ответа. На предмет "не по делу", реакция на хамство будет зависеть от ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2025, 8:42
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ожидаемо. Не удивлён.

Словесный мусор удалён из темы.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2025, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных