|
  |
Частотник Danfoss, настройка кол-ва оборотов от нагрузки |
|
|
|
23.1.2025, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Такой вопрос : Имеется ЧП Danfoss FC-101P75KT4PA........... , подключенный к эл двигателю насоса. Необходимо настроить работу так, что бы ЧП сам контролировал выходную мощность не выходящую за верхний предел параметра эл. двигателя. т.е. держал в пределах выходной ток относительно частоты вращения эл. двигателя. Подскажите как настроить? т.е. что-бы ЧП оперировал частотой вращения эл. двигателя то в меньшую то в большую сторону, стараясь держать выходную мощность у верхнего предела
|
|
|
|
|
23.1.2025, 10:09
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
а сейчас что не устраивает? или ещё даже не включали? какой двигатель (мощность, напряжение, ток...) Вы в этой цепочке кто? Просто пальцем тыкать в кнопки? Или есть понимание работы частотного регулирования? чтобы Цитата держать выходную мощность у верхнего предела достаточно включить двигатель напрямую от сети. или Вы предполагаете регулирование уставки ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА мощности?
|
|
|
|
|
24.1.2025, 3:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Эл двигатель крутит винтовой насос, на выходе бывают различные нагрузки по разной вязкости перекачиваемой жидкости и бывают случаи по частичном перекрытии клапана, от чего возрастает нагрузка на эл. двигатель и соответственно поднимается потребляемая нагрузка на ЧП, хочу настроить ЧП таким образом, если нагрузка возрастает то ЧП уменьшает обороты и наоборот, нагрузка спадает ЧП повышает обороты. Сейчас ЧП работает как плавный пуск, только разгоняет медленно двигатель
|
|
|
|
|
24.1.2025, 5:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вы пытаетесь решить проблему малой мощности привода частотником. частотник эту проблему решить не способен. частотник служит для наоборотных задач - мощность велика и её надо уменьшить с минимальными затратами на эксплуатацию, ресурс и т.д. - вот задача для частотника.
чем быстрее вы это поймёте - тем быстрее вы решите эту проблему правильно, поменяете привод, насос и т.д. который будет справляться со всем спектром того, чего вы им качаете. а частотник в этом случае можно использовать для ограничения режима работы.
|
|
|
|
|
24.1.2025, 6:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Привод справляется по мощности, единственное когда на выходе из насоса по разным соображениям прекрывают клапан, тем самым создается избыточное давление (винтовой насос), ЧП начинает перегружаться и выдает ошибку по превышению мощности. Вот и есть необходимость избавится от этой ошибки по средством настроек ЧП, что-бы ЧП если видит превышение мощности то снижает обороты. Читал по инструкции якобы это можно сделать, но не хватает опыта в этом, почему и спрашиваю
мощность эл. двигателя 168А и возможность ЧП аналогично в 170А. При номинальной работе вопросов нет, вопрос возникает когда сильно перегружают насос
|
|
|
|
|
24.1.2025, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 10:27)  Привод справляется по мощности, единственное когда на выходе из насоса по разным соображениям прекрывают клапан, тем самым создается избыточное давление (винтовой насос), ЧП начинает перегружаться и выдает ошибку по превышению мощности. Вот и есть необходимость избавится от этой ошибки по средством настроек ЧП, что-бы ЧП если видит превышение мощности то снижает обороты. Читал по инструкции якобы это можно сделать, но не хватает опыта в этом, почему и спрашиваю
мощность эл. двигателя 168А и возможность ЧП аналогично в 170А. При номинальной работе вопросов нет, вопрос возникает когда сильно перегружают насос Так если создается избыточное давление, то может и регулировать надо по давлению? Самый что ни на есть стандартный вариант регулирования для насоса...
|
|
|
|
|
24.1.2025, 7:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Была такая идея, но по давлению закроется один вопрос по закрытию нагнетания и образования излишниго давления. А вопрос по нагрузке при холодной жидкости и нагрузке как на ЧП так и на сам насос не закроет. Почему и хочу ограничить обороты при превышении мощности
Перекачиваемая жидкость : мазут разной вязкости
|
|
|
|
|
24.1.2025, 8:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вам правильно говорят, регулировать надо по выходному давлению, а нехватку мощности на холодном мазуте следует решать увеличением мощности привода насколько я помню, у данфоса 101й серии нет пи-регулятора для управления пч по току или по мощности. и выбрать его в качестве рабочего параметра нельзя. но это всегда можно сделать внешним контроллером с пч читать значения тока или мощности, отдавать их ПИ-регулятору, с регулятора управлять оборотами. хотя есть 14группа параметров и в ней есть контур по току, пробуйте его задействовать только учтите, это все-таки защитный параметр, а не рабочий. и к чему может привести работа по нему я не возьмусь предсказывать
2025_01_24_12_18_49_Скриншот_экрана.png ( 35,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10параметр, который этот контур поддерживает, похоже вот этот, 4-18
2025_01_24_12_21_31_Скриншот_экрана.png ( 61,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
24.1.2025, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Увеличение мощности привода приведет к поломке насоса самого, не выдержит конструкция насоса. Сейчас давление и мощность регулируются с помощью клапанов на байпасе и клапана на всасывании но это достаточно сложно контролировать и есть риск в человеческой ошибке, хотелось бы настроить ЧП для избежания выхода из строя одного а то и всех звеньев в насосе
|
|
|
|
|
24.1.2025, 9:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
введите регулировку по температуре входящего мазута, если Т<=Т1 - макс.оботы пч = Nмин, если выше, то уставка пропорционально повышается до номинала Nном при какой-то Т = Т2 это тоже надо делать внешним контроллером. по-хорошему.
|
|
|
|
|
24.1.2025, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 6:27)  Привод справляется по мощности, единственное когда на выходе из насоса по разным соображениям прекрывают клапан, тем самым создается избыточное давление (винтовой насос), ЧП начинает перегружаться и выдает ошибку по превышению мощности. Вот и есть необходимость избавится от этой ошибки по средством настроек ЧП, что-бы ЧП если видит превышение мощности то снижает обороты. Читал по инструкции якобы это можно сделать, но не хватает опыта в этом, почему и спрашиваю
мощность эл. двигателя 168А и возможность ЧП аналогично в 170А. При номинальной работе вопросов нет, вопрос возникает когда сильно перегружают насос Параметр 4-18 - предел по току для двигателя, в % от номинального тока ПЧ. Ставьте 98%.. Либо в 4-51 ставите ток 168А и будет вам сигнал с запрограмированного цифрового выхода, установленного в 14 (Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51) на цифровой вход, установленный в 22 (Снижение скорости)
|
|
|
|
|
25.1.2025, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Задействовать в пид регуляторе рабочий ток с отрицательной ОС. F13.03 =9
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 25.1.2025, 19:49
|
|
|
|
|
26.1.2025, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435291

|
Цитата(По самые по... @ 24.1.2025, 16:02)  Параметр 4-18 - предел по току для двигателя, в % от номинального тока ПЧ. Ставьте 98%.. Либо в 4-51 ставите ток 168А и будет вам сигнал с запрограмированного цифрового выхода, установленного в 14 (Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51) на цифровой вход, установленный в 22 (Снижение скорости) Ок, попробую. отпишусь что плучилось
|
|
|
|
|
26.1.2025, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Получится, что если нагрузка будет нарастать плавно, то успеет частоту снизить, а потом так и останется работать на ней. А ейсли нагрузка возрастёт резко, то всЁ-равно по перегрузке уйдёт в ошибку.
|
|
|
|
|
27.1.2025, 5:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 25.1.2025, 23:48)  Задействовать в пид регуляторе рабочий ток с отрицательной ОС. F13.03 =9 13я группа параметров это же SLC, а 13-03 это Reset SLC в штатном же ПИД-регуляторе нет источника в виде внутреннего датчика тока. надо ставить внешний, с выходом 4-20мА, например, и делать контур регулирования по нему.
|
|
|
|
|
27.1.2025, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(LordN @ 27.1.2025, 6:31)  13я группа параметров это же SLC, а 13-03 это Reset SLC в штатном же ПИД-регуляторе нет источника в виде внутреннего датчика тока. надо ставить внешний, с выходом 4-20мА, например, и делать контур регулирования по нему. Oppps... Так это я поддался всеобщему заблуждению, что веда=данфосс... Ну у Данфосса никто не мешает соединить аналог. выход (кл . 42)с назначенным на него током двигателя с аналог. входом, как сигналом ООС ПИД регулятора.
|
|
|
|
|
28.1.2025, 4:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.1.2025, 0:55)  Oppps... Так это я поддался всеобщему заблуждению, что веда=данфосс... Ну у Данфосса никто не мешает соединить аналог. выход (кл . 42)с назначенным на него током двигателя с аналог. входом, как сигналом ООС ПИД регулятора. вы про это?
2025_01_28_08_22_50_Скриншот_экрана.png ( 82,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17хитро...
|
|
|
|
|
28.1.2025, 10:33
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.1.2025, 22:55)  Oppps... Так это я поддался всеобщему заблуждению, что веда=данфосс... Ну у Данфосса никто не мешает соединить аналог. выход (кл . 42)с назначенным на него током двигателя с аналог. входом, как сигналом ООС ПИД регулятора. вариант хороший. на первый взгляд - рабочий
|
|
|
|
|
28.1.2025, 11:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
и разгон сделать длинным, а торможение быстрым, 1 к 3 хотябы
|
|
|
|
|
28.1.2025, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.1.2025, 18:29)  Получится, что если нагрузка будет нарастать плавно, то успеет частоту снизить, а потом так и останется работать на ней. А ейсли нагрузка возрастёт резко, то всЁ-равно по перегрузке уйдёт в ошибку. Ясенпень, кызю отработает как Аларм.. А нарастание тока свыше уставки будет отрабатывать снижением частоты и напряжения, т.е. мощности. При устранении перегрузки, параметры работы (частота) восстановятся. Это стандартная функция.
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.1.2025, 11:59
|
|
|
|
|
28.1.2025, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
И да, 14-61=1 (derate)..
|
|
|
|
|
28.1.2025, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Andriiiik @ 24.1.2025, 6:27)  Привод справляется по мощности, единственное когда на выходе из насоса по разным соображениям прекрывают клапан, тем самым создается избыточное давление (винтовой насос), ЧП начинает перегружаться и выдает ошибку по превышению мощности. Вот и есть необходимость избавится от этой ошибки по средством настроек ЧП, что-бы ЧП если видит превышение мощности то снижает обороты. Читал по инструкции якобы это можно сделать, но не хватает опыта в этом, почему и спрашиваю
мощность эл. двигателя 168А и возможность ЧП аналогично в 170А. При номинальной работе вопросов нет, вопрос возникает когда сильно перегружают насос Решил проверить ток частотника.. Для 75 кВт. Номинальный непрерывный выходной ток 147А. Прерывистый ток 161А.
изображение_2025_01_28_130101.png ( 127,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Тогда надо следить по уровню 147 А
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|